[讨论] 南方天气风冷与水冷哪个更适合

[复制链接]
发表于 2006-8-21 23:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
到了夏季,经常有使用我们设备的南方客户说液压系统的冷却效果不好。
7 c* {+ D9 ]9 Q& T. h* t( b% z! f: h& j当我们到现场时发现单是冷却水温就40几度了,留下的换热空间太小
8 d# w: m& f' ?4 ^, R0 s" N8 ^最近陆续试用了几个风冷,国产的难以达到样本表示的参数,价格也不低6 r' b- E9 x/ I; {. U' c
进口品牌太贵,选用起来型号体积也蛮大的
" M- D/ M  r3 W; u  ^请有这方面经验的人发表高见
发表于 2008-12-27 23:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以使用氟冷机
发表于 2008-12-28 07:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中国南方的天气气温,不容易造成结冰,建议采用水冷
发表于 2008-12-28 12:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
水冷并用板式换热器是首选..................& m& q% B+ j! K, o7 f& I/ p
$ G& K% ~6 f: b" [# V- N# z
并应加大换热面积...
发表于 2008-12-28 12:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
冷却水不要再太阳底下晒着。很多厂子喜欢弄个大池子,把水都晒热了,想办法改一下能好很多。实在不行可以用空调冷却。
发表于 2008-12-28 21:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选择水冷还是风冷,一方面要考虑换热量的大小,还要考虑使用场合的实际情况,如是否容易获得冷却水水源、周围环境温度是否是高温环境等。
4 T& {) i; \( X7 e冷却水回水温度高,主要是换热量不够。如果原先是好用的,则不仅要检查冷却器的设备状态(是否存在结垢现象),还要检查一下冷却水的状态,管道是否堵塞,回水是否不畅等。
发表于 2008-12-29 11:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们原先的就是风冷,温度高点也没办法,很多地方用风冷省事
发表于 2008-12-29 11:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
冷却塔啊,接水冷,水温度可以调节,
发表于 2008-12-29 15:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用水冷,我们几乎都是用水冷的
发表于 2008-12-29 19:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
用水冷,板换或管换。经济实用。