按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》( TSG D0001-2009)第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:
( X6 ?( a" F6 l6 G k
, J i' f) L# s' I; p8 M5 J1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。' E. L9 W* e! h' C" j6 W1 Z
) K {6 @5 ?& _% V0 d7 G2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。
6 u: V5 p B+ j" d8 \/ C* ?4 C( g+ z# j( o1 Z' g3 t
3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
1 P8 p) w3 a' F3 ]# H4 e) o |
|