请问,目前吉林氨爆炸,液氨或气氨管道是否设置跨接线。) R1 i: ]# {) U* G8 z- X& z
查询了SH3097也没有明确那些地方需要跨接线,请问你们知道那些规定区域或管道需要指定设置静电跨接线!!!
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我们厂了甲醇管线上没有设置跨接线接线柱,我们只能在螺栓上连接。现在又出了一个氨的事故,我们又在氨管道上螺栓两边连接了跨接线。哎,我都不知道怎么说,许多标准我也翻了,确实没有一个明确的规定那些地方要用跨接线,而且明明规定了5条螺栓可以不用,但是厂里检查还说不行,非要增加导线,但是又没有人来测电阻!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
rgsmdqy + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-17 18:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
没有人说吗
; a) d" a* a5 o. a4 j* K9 J
发表于 2013-6-19 11:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我们执行单元管线接地电阻不大于100欧姆,具体规定可参考GB 12158-2006。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
rgsmdqy + 2 应助

查看全部评分

发表于 2014-1-5 09:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们不是涉氨涉氯行业,但可燃介质的管道必须要做跨线
发表于 2022-3-19 14:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
按照《压力管道安全技术监察规程—工业管道》( TSG D0001-2009)第八十条规定,化工管道静电跨接规范如下:+ ^. k0 e8 E% O

" v; h  Q: k0 O, a' S1 Q' \1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。2 W& q# t; t! L4 s; W2 j4 o( ]

) h0 a; {+ J5 F5 U* K& E7 c2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。/ k; w+ y* `8 f, T+ S( ^
* Q' k0 F4 m, |2 C+ t' @3 O
3、《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》( GB /T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。9 A, m" Q: i  X5 E
发表于 2022-3-19 14:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
4、另外,《工业金属管道工程施工规范》( GB 50235—2010)第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接。