发表于 2013-6-4 13:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 木语林歌 于 2013-6-4 13:23 编辑 4 C( m- o) Q: b# i  N$ t: l+ S
2 u3 P" e  v. u: j
我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿漏油,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取, 并靠近有弧光点的地方,  2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度。后侧的低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月。* j' ?1 e! x5 u& d* Q. E( ~$ l3 Y3 b
求各位大神指点分析可能的原因
, i: @0 x& Q; ~0 _; _: L
! ^/ k+ J: X7 q; M; Z2 v  P' `' M) X/ V$ f
2013-05-30-093.jpg
发表于 2013-7-14 16:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
首先,不应该用微断,它的短路分断能力不够;其次回路中是否配置了电抗器,或者配置的容量是否满足要求。从柜内情况看可能是系统谐波太大所致,系统中是否有变频调速和直流调速,或者有其它产生谐波的设备存在。在电容回路中串联电抗器是解决谐波电流冲击电容问题的有效方法,但要配置合理。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2013-9-3 15:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谐波引起的,一般采用熔断器4 L& g! Z3 c, @) s) p
发表于 2013-10-22 18:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种情况以前也碰到过,正常用熔断可以有效排系统谐波太大,但看你情况,不知有没有检修过,还有烧之前操作有没有把控制打到停的位置,再合开关。因为操作不对也有可能产生这种后果
发表于 2013-12-23 15:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
本帖最后由 112332wu 于 2013-12-23 15:48 编辑
( i3 r& u2 ~3 Q+ S
0 v) b' `; w0 `400A刀开关、微断都不具备对谐波有效的保护作用,含有电容器可能将谐波放大导致设备损坏以及电容器放射等事故。还有可能将其吸收的一部分电网电能发送到电网中去。