发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教5 L! T: |( k6 E) k5 @
0 ]( {) S& S: t- f, ^9 `9 m
( H6 C5 ^. z: J* M( k4 m
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
' V! r0 [' l1 K# U' R- {* D呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
- w, _9 I% d/ G- `' Z! G5 n
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表
1 v, D" B) v* ?一、        矩形铜排
9 D. w( B/ u% O- e+ h6 k. X铜母排截面                              25℃                                  35℃
" ~. }( i% W) C; ~- @4 C        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
3 t% e" m+ v/ {15×3                        176        185: X. P& H& m6 ?: z5 Z0 C! Z$ d
20×3                        233        245- x. R4 O9 x' D/ c$ I
25×3                        285        300) Y: b$ Y7 E' J. Z
30×4                        394        415
1 @. Q( H  a, c; |; h* ?: @40×4        404        425        522        5500 ~" Q9 g- D+ s- Z
40×5        452        475        551        588" z! N4 ~* n2 m+ W8 j! d, R
50×5        556        585        721        760( A4 W0 k0 _) s, V  W
50×6        617        650        797        8408 d0 U+ E2 B% D. Q% a2 X
60×6        731        770        940        990
% x3 H, e( M5 l. ?, [6 j9 O60×8        858        900        1101        1160
1 x- ?1 V1 y% o" x3 d60×10        960        1010        1230        1295/ x' c+ z3 F" X
80×6        930        1010        1195        1300
# S$ p5 q' c8 u; X80×8        1060        1155        1361        1480
; x1 a7 g0 j5 z2 N! F" X' m80×10        1190        1295        1531        1665
. l" A+ r5 j6 w/ L( y" q- Q. |100×6        1160        1260        1557        1592
" p7 H- l+ K: Y$ D100×8        1310        1425        1674        1850
$ B3 x' Q. Z. m/ |8 ~100×10        1470        1595        1865        2025, N% k  }3 J" z+ H) M: d: s/ ?
120×8        1530        1675        1940        2110
1 h. U# E! E. U" [+ B& n& m& |120×10        1685        1830        2152        2340
4 a3 T4 r. w$ B5 b! X2(60×6)        1126        1185        1452        15301 z* V4 x8 K# A/ ~1 ~% U
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
3 R$ t( N# l$ G4 p% g/ r2 s2(60×10)        1680        1170        2140        2250
( t6 @3 b4 c' ^; I) @  ?& a  j9 F2(80×6)        1320        1433        1705        1855, ^+ t: X0 A6 D/ I/ o$ P% }
2(80×8)        1651        1795        2117        25156 |" W; z# m$ }
2(80×10)        1950        2120        2575        2735
* [8 O  z0 t& \1 l2(100×6)        1564        1700        2000        21708 N+ S& r: E) a% [4 Y6 I# P' l
2(100×8)        1930        2100        2470        2690  w4 K. T8 V8 B/ \# k4 X% Q; E1 R
2(100×10)        2320        2500        2935        3185$ X" B& T" {& q+ c' T' B& @- h
2(120×8)        2140        2330        2750        29952 f- O# ]8 {( K  \
2(120×10)        2615        2840        3330        36202 a: i4 v8 }5 \, Q" |! P

6 ^( ]2 j$ g4 b( ?二、        铜导线载流量(35℃)
# ~1 r+ q8 `! O截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
' e8 z2 I: Z4 w( |' Q载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
  y4 o  U$ c/ `  S- S三、        抽屉柜抽屉导线选用标准( K" l  t" T$ P7 e( R7 x8 L/ f
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
2 s& K+ f; K" D" K; z  R: m电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
, o, _. V7 L& r! P0 k你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。; W3 A- K- z- A) @& }* h3 C' w
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排