查看: 4439|回复: 5
收起左侧

[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教) G5 [3 Q2 J, v6 s# x

9 L7 C9 s% U6 G! S% I
" Y& @2 I& `( u& V: f$ [3 {
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
: h$ a+ b$ T% c- v" u呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

- j: T: a+ ~3 p. k4 U2 Z4 w8 R# r5 V  l只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表8 ~1 R7 s0 Z( A! i5 Z* }6 U2 S
一、        矩形铜排0 u7 f& s! t/ O+ ^, Y1 Y
铜母排截面                              25℃                                  35℃
7 H/ n) x( @; e5 l  X5 O9 C        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
7 Z. c+ H) n$ M15×3                        176        185& I, y" D$ {6 i6 a. V( T+ @
20×3                        233        245
! H" e& |/ b* }25×3                        285        300" c" p8 I& _/ L; S) J
30×4                        394        415
" A( {" q$ \; a* V# |7 b3 ]( |40×4        404        425        522        550
6 c" |, u/ A( r0 Q; ~40×5        452        475        551        5889 Q% ^5 z6 E/ d; U: C% f2 [
50×5        556        585        721        760
/ r+ z0 t0 J" G% h! D50×6        617        650        797        840: x: V% d& v& T" @0 w
60×6        731        770        940        990# z+ M7 Z# o2 Z" ^
60×8        858        900        1101        1160
' j! V9 P  o! e: S. Z60×10        960        1010        1230        12956 }* W( b: Z0 J0 b7 s5 \
80×6        930        1010        1195        13009 R# k+ t( N' M8 n
80×8        1060        1155        1361        1480& l$ j; o3 @7 q4 @6 l3 L& y+ ?
80×10        1190        1295        1531        1665
0 c" P4 p3 q4 g( [100×6        1160        1260        1557        1592
" ]" ?2 W, \9 ~0 b100×8        1310        1425        1674        18505 E& C7 X* P. X8 `4 e
100×10        1470        1595        1865        2025
: b: m( t; w. n# N" E1 u% z120×8        1530        1675        1940        21100 Y6 s0 m, d$ F: r; V3 o% a, Z
120×10        1685        1830        2152        2340
$ V* }6 u: H: D6 S6 r) v2(60×6)        1126        1185        1452        1530
; Z$ P5 A$ w. \% c3 P2 (60×8)        1460        1480        1503        1600+ Z+ ]6 E2 p. X6 i' Y! ?
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
. z% X& G. a! [1 M8 E2(80×6)        1320        1433        1705        1855+ T5 B4 y! p- w: s' I
2(80×8)        1651        1795        2117        2515
( y+ q/ h, |/ b9 R' V* r' Y( D2(80×10)        1950        2120        2575        2735& p2 O* d. q4 _9 @6 _) j; ?
2(100×6)        1564        1700        2000        21708 D0 R5 L7 \' D" m* A3 _8 q. ]4 D
2(100×8)        1930        2100        2470        2690$ a/ I# n/ D! c; E( B" q$ x
2(100×10)        2320        2500        2935        3185
  ?& ^  W7 V; n% D, H$ s2(120×8)        2140        2330        2750        29955 c- J/ p) K6 W
2(120×10)        2615        2840        3330        3620
  ^' {3 u5 N' F5 x0 N; K9 V* `: Q  @9 ~
二、        铜导线载流量(35℃): g8 x" h! t: y- {0 a( ]! Q
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
3 D  l, h/ _6 U载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263- h& A, Q/ D7 d+ |3 P
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准2 N8 j9 @( m0 a; h% g7 p$ Q7 m
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3* |" l4 c, p) I' i/ g
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
8 j7 v1 V$ A7 g你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。+ N" s5 q, L/ C" o; j
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分