我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
" p" ?2 j5 y' h7 M4 z7 x% G( V; f' R) g

/ u3 }. Y; N3 f. p  a! t
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif/ J. Q4 J. Z& ?( U! I% W
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
* @. Q* b) g$ w# f* g, `
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表
& D5 |6 ]2 D7 k9 M) x/ h  ~一、        矩形铜排
4 z3 Q2 I7 H: Y3 N0 N5 N" x铜母排截面                              25℃                                  35℃
& n( i3 r& n3 o6 |* z. ?% |        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
$ l# f) R4 o) n) g15×3                        176        185( B' K  j0 s( n7 d. I' H
20×3                        233        2450 r% V8 K& q" O; j! X" k4 E
25×3                        285        300* J: C2 `$ u5 `. m$ X! [$ @3 o
30×4                        394        415
$ b. s4 X4 t+ m$ V40×4        404        425        522        550) ~* e. y0 S8 _. U. n5 I' i& b
40×5        452        475        551        588/ U. B6 c. y* \2 ?! e
50×5        556        585        721        7609 y) A/ G! `, k' Y  K/ l; [# |
50×6        617        650        797        840
1 ~6 p5 T1 u, ^4 D60×6        731        770        940        9909 z$ i4 M/ F. d- @- u
60×8        858        900        1101        1160
! S) x4 q  a$ @  E& q  F60×10        960        1010        1230        1295
( \5 [  j- K! W, ?; }80×6        930        1010        1195        1300
( Y' Q( a1 D6 A5 Y80×8        1060        1155        1361        1480+ V6 |/ y" W% `0 ]. P& i( s1 m
80×10        1190        1295        1531        1665
7 N& u* ~- x) }' c8 O( b/ P' I  v100×6        1160        1260        1557        1592  g/ \) ?2 t2 E; Q
100×8        1310        1425        1674        1850  S  f- |! Q( h8 ~9 k
100×10        1470        1595        1865        2025$ ^# E9 B. }5 [. G* T5 y
120×8        1530        1675        1940        21107 o( X. h  x6 a
120×10        1685        1830        2152        2340
% y0 \" u" ~! ?2(60×6)        1126        1185        1452        1530' t7 p; ]7 b" |
2 (60×8)        1460        1480        1503        16005 b2 t, R7 a3 b
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
1 d' m) U0 Z4 |/ K2 C% X2(80×6)        1320        1433        1705        18554 Y, L2 z# Q2 z  s
2(80×8)        1651        1795        2117        2515& j6 [0 ~) _: e, B$ L9 k% Q- l
2(80×10)        1950        2120        2575        2735
0 Q2 Q2 ?5 A( A9 j/ l# S2 z9 c6 U2(100×6)        1564        1700        2000        2170  U6 z! a5 i. W0 r
2(100×8)        1930        2100        2470        2690$ O2 ~( b+ D" _- q4 w; L3 ]
2(100×10)        2320        2500        2935        3185% N) M- A; b: ~) f2 P/ [1 R8 \
2(120×8)        2140        2330        2750        2995& ?0 M) x7 l6 ?! u
2(120×10)        2615        2840        3330        3620; \, E1 h, ]$ m; }: b# J' y8 F6 Q

; P/ y( G$ o$ `# j* `% Y7 d二、        铜导线载流量(35℃)/ y+ R# H, I) K6 Y) {+ E3 D
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95) B' i6 K7 q; }3 ?& q
载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263  e# X3 h6 v9 A; C! Q" w  b; `
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
- S* y& a# q  I" C9 `0 V截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3; U3 D& {" a: `. a: c* w( h# _
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
6 T0 Y( j! s! j5 M+ ?你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
$ L) @- X8 x, \1 c( `断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排