[已解决] 阀门电动装置的安装

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-7-20 08:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
[求助] 阀门电动装置的安装$ S6 E7 \# [4 H6 }9 m" \

! M3 u  z4 F6 U8 A! h  {9 `" R# b紧急求助:! F) T$ x: M' P' g, O% L* ^6 M& \
中线蝶阀安装空间限制为:电动装置水平相对阀门朝下15度,这样安装是否可以?6 l( f" F+ a# U) M
如果不可以,为什么?谢谢0 {! i; B8 O9 J( T$ |
$ s( A0 {4 s; P; F$ j0 F
[ 本帖最后由 wwqq 于 2006-11-3 08:27 编辑 ]
发表于 2006-10-28 10:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电动装置水平相对阀门朝下15度?电动装置输出主轴与阀门主轴不在同一直线上?9 u6 T# p( x" N  h
1 y/ `( O& _, g# L5 p" `  s
这样肯定不行,必须在同一直线上。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
chsc001 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2006-11-4 14:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行,阀门不能超下装的,必须朝上或倾向45度向上