) D9 u; ^) S4 V, d9 x. Q变压器上下级联接对其联接组别有什么特殊要求配合?注意不是并联运行!!9 e1 ~! |! h, V3 O
针对双侧都有电源的情况,中间的变压器上下级是否一定要星对星,角对角?
- R: s! }1 j: I+ L& K4 h我在网上看到这样的说法:相位不同,只要不是并联运行,不必考虑。不知道对不对?
裁剪.png
发表于 2013-6-1 14:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我个人觉得是可以的。
发表于 2013-12-23 16:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
看是不行,我感觉像变压器并联运行,首先要考虑条件有1)高低压侧的额定电压分别相等,运行实际变比应相等;(2)连接组别要相同;(3)短路电压标幺值(百分值)相等。
发表于 2014-7-17 08:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个楼主已说明不是并联,相当于上下级的关系。比如变电站的电力变压器大多为YD接法,但配变可用Yy,也可以用Dy,Yz等,所以不是并联的话对联结组别没有特别要求。