遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!+ {* \2 p0 V- o/ W0 \8 g) e" q5 a
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;1 W) @8 T2 ^6 U  K1 j& ]
以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。* Q& N  Y- I' P- n/ V+ B
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!: [& ~* s8 ^& [) O; }! y
7 g9 k' A) H' M5 f3 L
请问我该怎么检测问题在哪里?/ Y3 R  w+ ^; p2 A, E
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:
9 \8 r1 a+ I( V4 V2 ?, G. N0 R3 E火线电压:415,416,417
( r, t8 p4 v& l- t* \- ]火线与零线电压:217,241,231% b  o. K! q6 }, Q) n

7 p7 @# P6 x  G( U开第一个电控箱,6 Z2 v# M# R) m# |" {+ a: d
火线电压:415,416,417, k7 f/ |& |' }
火线与零线电压:210,270,243. S/ h- G1 x% g8 Z+ ^  W: z
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif0 x' S+ b( X$ i7 F  a6 \
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
& A8 P, w+ X. Z2 S# C: F
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif' g3 o& C" P7 p) t) {- F
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
% U+ {) P6 V& l; }3 q3 i
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif# J+ {9 y2 P0 D6 K
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

6 q. O: b. J& x9 v& }理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
4 e+ r2 Z$ @0 J  r) |我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

3 X% u) x1 E; `8 w1 l+ U& p3 g正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!
# j& X/ r, M9 ]5 n+ R9 K零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif& n& @6 }  H! K  z4 }
关闭所有电控箱空开,测量了下:3 e' E% y9 I, Y+ |
火线电压:415,416,417
$ j; [3 F) @" _7 n3 A) ]火线与零线电压:217,241,231
0 }5 W! k# F; @7 G) o9 b1 r
看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.
1 k$ V4 P/ j4 y( ?5 i空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表