遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!, ^& N! f& }% G4 g
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
) o" j1 T' P! H% y: f以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。9 W4 e$ G: R) H
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
4 g/ \) A- }; F- ]$ W  t% h
/ j- X: E  }$ l' ~+ U: t: {' }请问我该怎么检测问题在哪里?
7 q7 t( }1 x" @  s2 t* v
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:
6 c! q3 l% S9 u  _火线电压:415,416,417, N" ^' Z1 ]9 E+ Y+ j& y$ u
火线与零线电压:217,241,231) l* a0 W; K, K. L

5 |# I5 z/ m8 [( F开第一个电控箱,
3 i, D1 J7 j  r+ q1 g火线电压:415,416,417- S. L" V$ g( M
火线与零线电压:210,270,2437 g: }% w. z# r" l8 \% C( T  a
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif0 [3 P- M: a9 o) P( s1 S; O
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

6 a5 j. X* x8 L; g感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif
$ `  D% ~8 r. f感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?

* t& q7 j5 @9 ?  A* Z0 u8 g最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
" h% T% j$ g8 q, t$ m4 y  w我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
8 L! \1 e6 G' @: n! |& ~. ^/ j
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif& G& A3 G& F' |" q! i
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
8 }3 Y' U: }* w1 s4 u9 M/ m
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!
$ P( g# U2 y6 h% \零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
9 k! r3 A4 A# X' T6 J% J关闭所有电控箱空开,测量了下:
4 J# M) J5 V* i% o. r* a# E火线电压:415,416,417
$ V1 ]% n3 e3 z1 E9 M+ \火线与零线电压:217,241,231

- S2 U2 e7 H* d. V看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.
7 n1 W) c2 e! d7 J6 k6 {空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿