发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!4 h, p* a  D0 P* C9 y- V
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;; _3 ?( B) E, B. s
以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。+ U$ z7 k' j* n0 a# q
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
; F, d7 Z$ }5 l- e
' O+ S* e3 d2 h; D1 V( z) G% Z4 l请问我该怎么检测问题在哪里?
* M2 j* E# ]+ @# |$ l; V* ]
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:/ w5 I9 M( A% ]1 V4 n: n
火线电压:415,416,417
# n* U- T( X, [: a- V2 U火线与零线电压:217,241,231
% x$ L$ G, T8 F) d# @/ v7 h; d& i0 y0 S% s# ~3 Z3 Y6 f- G
开第一个电控箱,
% v1 x( w. \  A: G火线电压:415,416,417
  Z5 S0 k' u# K2 h* `- w火线与零线电压:210,270,243
- w. A6 g* R( v& D/ z8 s' K* L
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif& K2 V. W" g4 i; [5 o- e, C
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

, X$ u# `! L7 M4 x. x" p. u感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif5 x2 z* c+ h; u! K' Q# }
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?

4 A8 R; P# N  ?+ s最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif/ ?% ?' e* k/ @& N, B" ]
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
, Z8 D. y0 N& c
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif5 w+ K+ I! U5 Z# v& V/ w
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

/ ^1 }4 G- X* d/ m( B正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!
5 G3 `, g& K- \零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif% t2 g8 W. t8 o7 B' c2 F
关闭所有电控箱空开,测量了下:3 P' `+ s! V  g0 j% E& L: r
火线电压:415,416,417; a' Z4 q) E9 c0 i8 c' @; t8 @
火线与零线电压:217,241,231

8 j4 d2 q! q& ~$ T! J+ B看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.
. ^& @$ w. }. E空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿