[已解决] 车间三相电问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!6 k: K1 M& G0 b
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
: }* z, @. H9 m. i4 Y" `6 Q7 v以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。
1 ?' }2 Z* z$ J( U$ ~9 `5 B检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
& p" G4 c% X- g( T4 h1 p" m, O# D3 f# R
请问我该怎么检测问题在哪里?, b! w6 H. p9 U( L3 J0 t
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:1 o1 S$ b5 T$ ^, ^; z' O9 A) [% x3 ~5 Z
火线电压:415,416,417
7 i% f- Z& ^# x- L6 `# g火线与零线电压:217,241,231
4 g9 v8 x6 j7 ^( i" T
0 j9 Z$ O- x9 S开第一个电控箱,
4 |8 `# x1 o* |3 P6 [, h2 `* @火线电压:415,416,417
3 Z- \& Z# V' r火线与零线电压:210,270,2434 L; ~' z' d4 P- x/ C  ^: [
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif/ L0 U7 x. Y* b
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

* i+ ~& G& F  {% G- ?( T% u感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif
# R) g" ]2 L8 s) M1 F! }感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?

( b- M* [/ i5 j最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
; ~- h/ u) y8 f我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

, [7 ~; z* _4 \% n1 P理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
9 l2 e6 ?4 S6 ]4 ^3 A0 G/ U' [$ C0 m: z5 s我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
% `, z* J' D. I3 F5 n! E
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!
: z4 U; b0 F  e1 |# E( e& K: f零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
5 u+ Q$ C. T5 w2 u$ U1 I' C关闭所有电控箱空开,测量了下:; ~' W' k8 o. m/ ~" _
火线电压:415,416,417
9 Y% }) k& ^+ A# P火线与零线电压:217,241,231

: J( t# l! y! R: o! Z) f看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.0 z& d% E$ n& o* E2 G
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡