QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4414|回复: 3
收起左侧

[已答复] 变频器进出线电流不一样大

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-11 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
         本人刚涉足电气行业,最近在使用变频器(易能)时发现一个问题,想求助一下:我的变频器接上负载后(变频器和电机都是5.5KW)为什么拿万用表卡出的前后电流不一样大。当测变频器进线电流时(R S T上的电流)大约为不到1A,而测出线电流时(U V W上的电流)大约为6A。为什么?哪个是电机的真实电流?(注:以上过程中电机一直处于空载状态。), Q8 O) Q" h, R- X3 z' s& i
        鉴于此,如果我需要用电流表去测此电机上的电流时是将电流表接在RST的某一相上,还是接在UVW的某一相上?用互感器电流表和直接式电流变的接法都一样吗?
4 m  s) C) C' I" g
发表于 2013-4-12 14:11:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
变频器的输入为工频50~60HZ,而输出为可变电压与频率,所以电流也不尽相同;
% E; H7 |0 L/ r( l1 R如果是测算能耗(或者说电流大小),应该是在工频基础上,也就是变频器的电源输入端RST。
$ f7 c$ v7 T0 [0 y& p/ c: ^2 s5 r, g& n8 F% p+ ]
多看看变频器的相关知识,本人也只是略知一二;
0 q/ }; S  Z. Z0 M$ B! G0 Z
9 A: v& H4 n5 g$ C/ F1 ]/ A  O
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC)。变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,获得较大的启动转矩,即变频器可以启动重载负荷。
发表于 2013-4-15 11:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
RST端和UVW端测量都可以。UVW端电压和频率是可以变化的。
+ r: a9 l$ V8 G' ]RST端,可以用普通万用表测量,UVW要用真有效值电流表测试,因为UVW端可能不是正弦波。
0 M. _9 W& Y) }电流的大小和电压有关系,从UVW端测出的电流大,说明UVW的电压比RST的低。
' H& a) g; N/ P" [钳表(互感)直接夹在导线上就可以了,普通表要串接在线路上。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-4-15 13:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
youye_sl 发表于 2013-4-15 11:05 static/image/common/back.gif
1 \4 U" f! g  @7 J. A2 LRST端和UVW端测量都可以。UVW端电压和频率是可以变化的。
- b# E- m  B: D" s1 B' YRST端,可以用普通万用表测量,UVW要用真有效值电 ...
3 J+ f1 w0 e0 }& K# ]" C4 L' e
谢谢您,以后接线我得注意电流表的摆放位置了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表