1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米)
) b6 \/ p0 l1 Z8 b5 Z8 @8 H- \; O3 b! ^, V% V& |3 o* {4 _
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 9 J# _6 u' Y) W y, n( ~
0 R2 L9 q) L/ W0 x. G6 Y【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 * ~" v: a4 X: f K8 l! a
! u# G! s- \" i# E* i! u上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
0 V8 R/ d, T+ Y( J2 Q
, {% _+ j: ~" c; S* P0 A例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: ^; l+ p* G# \0 B' v' d2 i
/ K! i$ y3 _3 r# E
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。
2 G H3 k b# F, C. J+ o2 u- z8 }! k4 }# u* }5 {. X6 T
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意8 }3 P! J b6 L3 s8 {
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列* ~5 b7 W+ G( i. W- W. Z9 H
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
. ?4 H# T+ \7 R( v b
N D B7 t% b* D5 `线径(大约值) 铜线温度; |) Z$ Q+ Z' o. x" {/ K
60℃ 75℃ 85℃ 90℃ / j7 C: @7 d+ L' Z, Z
& @% C4 z; h% B4 A7 h a0 r u2.5mm2 20 20 25 25" c7 b3 l* o; F9 S
4mm2 25 25 30 30
+ h* @( c, G) S3 ^ m- H1 X6mm2 30 35 40 40
; ^7 Q" {! _5 c4 b* g1 z4 I {8mm2 40 50 55 55( L6 `4 O& E ?, ?2 N* F* ]
14mm2 55 65 70 75
. A' z. S6 y6 {3 U; A9 p2 K' R ^22mm2 70 85 95 95
$ R8 l8 D& k5 ^- [/ M9 K5 K- d30mm2 85 100 110 110! a$ D& p. d% f/ w3 x' r; G3 @2 H
38mm2 95 115 125 130
* v% v% @+ W5 R p _50mm2 110 130 145 150
& t- `0 e. u H8 S60mm2 125 150 165 170
t% @" F8 c" V" E+ i2 ?+ W70mm2 145 175 190 195
. ~+ n# c/ }. C; q$ A: _80mm2 165 200 215 225
; c K" j" r1 K& [$ o9 d4 W. |100mm2 195 230 250 260
* F% _( X& J# B t
! Q) J: M+ m; b9 p% k* P因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!
: q5 [; }3 M- S
0 N0 u& e( R7 S7 x |
评分
-