发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米)
! N# k! n8 ^- o' y& {( w: i
+ y) E( k+ D1 H7 L; T【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
, N7 M9 A: W9 c! _: n V9 i p
5 Y/ r0 H$ W5 d' T【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。
1 S4 p$ b$ X; j6 L! Q- | O
! G' ]4 a. l0 o7 v- L! _) x' {) \上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。 4 C& e6 B( j! {- K9 @
8 @& x: I" k* d% Y1 f7 v3 r
例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: $ _# d, b# p }9 q" r) r
" |' W; Q/ m/ I! V
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。
9 N' }3 T& _# d2 h" g0 k* c1 J z( ~- n4 _3 ~4 J
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意& r& r* x4 D; b$ |5 { F
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
! m9 j5 [9 f) G6 U表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
3 U1 C" r( r! R0 |8 w/ X B2 z$ X/ ~, }" I; \
线径(大约值) 铜线温度0 V+ n( K. y* z$ U4 c
60℃ 75℃ 85℃ 90℃
3 M! y3 E) ^& b1 V5 o
( B+ J* |/ q( Z2 @2.5mm2 20 20 25 25# l3 v6 `6 F' P0 ^/ W
4mm2 25 25 30 30
5 M, Y3 a1 l# \. C, A/ u6mm2 30 35 40 40
% G" P' ]. _4 W6 ^ @9 b8mm2 40 50 55 55
' L/ A- c2 t) }& \14mm2 55 65 70 75
0 [6 {' s/ ]) X0 n22mm2 70 85 95 95
: Z9 E9 Q' b- m' k5 _0 t30mm2 85 100 110 110
h% k) ]! N& R38mm2 95 115 125 1309 o4 F% ?: V3 P9 ]# G) s
50mm2 110 130 145 1509 G0 y' o5 g* u6 [( W
60mm2 125 150 165 170& x5 a# G; U% ~( Y
70mm2 145 175 190 195
+ {. @, ~( D4 Q( K3 M8 b80mm2 165 200 215 225
- O1 p3 F) O4 K/ B3 ]7 k+ P; P100mm2 195 230 250 260
! d7 g6 W- \2 _* j! y, X$ a1 l( P8 y% O6 J3 M6 d9 w
因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!, _9 E& ]/ y' i. z: m1 _
. s; [# g* G; J9 Q! [5 J |
评分
-
查看全部评分
|