QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
2天前
查看: 2296|回复: 4
收起左侧

[已解决] PLC扫描周期内继电器状态改变的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-1-31 11:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单按钮控制电机启动、停止.png 单按钮控制电机启动、停止2.png
) L( j3 X9 Q  V  V求助各位大神,在第一个扫描周期内,I0.0按下,M0.0的状态变为ON,请问此状态会立即送到第二行、第三行的程序中M0.0,) Y/ a" C9 I# V2 N9 i+ d
还是在第二个扫描周期内将M0.0为ON的状态传送到第二行、第三行的程序中去?
发表于 2013-2-9 22:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
立即送到第二行、第三行的程序中去

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2013-2-17 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上正解,输出映像区是立即改变的,只是在一次扫描后统一输出。
发表于 2013-3-5 13:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
解释:
$ M0 E) e3 Z- z/ g1,PLC的扫描过程是:
4 d# y3 v/ ]6 }/ Y6 @2 v2 `   开始:将上一次的扫描结果+本次扫描前的输入I/O状态为状态条件,从程序的开始部分扫描并将状态条件加入到程序运算中# p! a1 T9 ^) b
   过程:有上到下从左到右的过程开始扫描,扫描的运算结果立即加入状态条件往下扫描,即当前发生的结果会影响到后面的结果,不会影响前面的结果7 A# R3 m# D0 U  Y; D9 l% t! n1 h
   结束:除非有立即输出,否则会将扫描的结果到程序最后,需要的实际物理输出才输出,最后的状态条件作为下一次扫描的状态条件/ |1 t) i! P' c5 C7 J6 u* F

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-4-2 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,已经弄清楚了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表