[求助] 旧主变压器吊芯前需做的试验

[复制链接]
发表于 2012-11-23 00:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在非洲做一个项目,一台运行了五十多年的主变压器需要对其进行检测,可以确定需要对其进行排油吊芯,请问在排油前除了对主变压器作常规试验后,油试验有什么要求吗?是否一定要做如下全部四个试验:1)耐压试验  2) 色相谱分析 3)含水试验  4)介质损耗  ?   有没有相应的标准?: V3 ~4 Q# u# D6 g/ [: L  M
% [* j4 y0 n) Y0 x9 s
急!请大家不吝赐教!
1 D/ d9 ^# {7 x! a6 e. g
发表于 2012-11-23 14:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
油试验肯定要做的,耐压大于50kV,色谱:H2小于150ppm(老变压器),乙炔为零最好。含水小于10ppm,介损小于0.5%。/ s+ D& |8 f& M: {. D* R
以上数据可能严格点,老变压器可以适当放宽。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2013-5-12 21:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
参照06版交接及预防性试验规程项目进行