QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
11天前
查看: 5625|回复: 4
收起左侧

[求助] 关于三相400V电机在国外三相220V电源上使用的一些问题

[复制链接]
发表于 2012-11-20 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小弟想请教各位一个问题,我们设备使用的电机是三相400V,频率为50HZ,现在该设备出口到菲律宾,而对方的供电制式是三相220V,60HZ,有办法改吗?
- P% N1 G* m8 q+ |; y0 `
% z1 o% D4 ^, m7 e- A6 ]( O我们的设备是带变频器控制的,询问过电机供应商,告诉我他们的电机是可以在50HZ,60HZ下通用的,在50HZ的时候电机额定功率是1.5KW,三相是400V,在60HZ的时候额定功率是1.8KW,三相是480V.用在50HZ和60HZ下是保持输出力矩相等,所以电压和功率发生了变化。
& O2 Y- p0 A, W7 ?
) |8 B& r1 G5 H4 V$ f( v我的想法是:假如我采购一台三相220V的变频器来控制转速,变频器将电机的频率和功率按60HZ来设定的话,将电机接成三角形接法,这样的话,电机的电压是277V,已经超出了变频器的输出电压,但假如我在变频器上将电机的频率和功率按50HZ来设定的话,这样电压能符合要求,那用在60HZ的频率上对电机又会有什么影响呢?2 ^+ A7 d( p! ^5 G4 @

6 h$ J- q. w% I* M. j( k- m  C) ]/ m0 s9 j2 ?
发表于 2012-11-22 08:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-11-22 09:25 编辑
/ I3 I8 |# y. `  ^% W0 H
& R$ B( `0 b! D/ X首先,频率影响不大。我公司使用了一台日本的电机,50/60通用的那种,使用了很长一段时间了,不会出现问题。- I1 u& ~1 C6 o( M; d0 o
再有就是,电压。将电机由星形变为三角形后,你的输入220就变成了380,使用中运行没问题。# P! i- s2 B- c4 `0 L

: s0 z- G" L8 X3 {提醒:1.测量运行电流,与额定电流比较。2.测量温升是否太高。3.做好用前测一下电机的绝缘电阻,由220升至380后是否会绝缘性能满足不了。
4 i7 c! w" j+ s- D3 [8 A
+ \7 l( |2 F& x& B我认为理论上应该没问题,可将实际参数上传后再讨论。
7 u' |) [4 X  Z3 H! {& B- W- j; g* g, I6 M
个人观点,请选择性采纳

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2012-11-22 17:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件:
: n' N* ^1 D3 E6 ?2 e0 Y1. 变频器: 改为220V的,一般变频器的输入电压有一个较宽的输入电压范围,选用220V这一档的即可,变频器的输入频率是50Hz和60Hz通用的。, C. ^6 @3 v9 b- F$ c0 |3 Z9 R2 ^- c9 c
2. 变频电机:改为220V/60Hz的电机。
" R' O' ]5 ?  k! d4 ^3. 断路器:改为220V/60Hz后,电机电流增大,断路器应选用额定电流较大的型号。! Q' ^- Y# b+ N! ~
4. 接触器:电机电流增大,查看是否超过了接触器的额定电流。
: Q) {0 O0 X) E: s0 F0 w5.控制变压器:控制变压器的输入电压改为220V。
0 L2 ]/ f; W: f& _- S6.电线:电机电流增大,电线的线径需考虑是否要加粗。
3 b. Y0 E% ?% T2 g1 w& L7.电源总开关:电机电流增大,设备的总电流增大,查看电源总开关的额定电流是否嫌小。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2013-1-20 09:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件;你只需选购一 台输入三相220V的变频器就可以了,但是是断路器,接触器的额定电流你要相应放大(三相380V变三相220V以后电流增大1.7倍)电机接成星型就可以了,频率你可以不变(还是用50HZ)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-1-22 02:56:09 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
同4楼。
# Z: ]+ |; R( N) l8 R变频器一般都是交-直-交变换,输入无论是50还是60Hz都会先变成直流,然后逆变到所需的电压和频率。% y: g" K7 [# H& r/ K
变频器输出就设定成220V/50Hz就行,电机工作在1.5kW。
/ ^. [( I, _$ |6 r& s购买220V/60Hz,2.2kW左右(适当选择余量)的变频器就可以。& m* {8 T' [# R
建议改装后侧一下电机温升幅度。三角形接法允许产生高次谐波环流,可能会有额外铜耗。需确保电机温升不超过限度。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表