[求助] 关于三相400V电机在国外三相220V电源上使用的一些问题

[复制链接]
发表于 2012-11-20 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小弟想请教各位一个问题,我们设备使用的电机是三相400V,频率为50HZ,现在该设备出口到菲律宾,而对方的供电制式是三相220V,60HZ,有办法改吗?6 C! q1 |2 C: q* U: \/ h7 A

. ~5 N. u7 z# e+ ]: `" p+ V+ D  ]我们的设备是带变频器控制的,询问过电机供应商,告诉我他们的电机是可以在50HZ,60HZ下通用的,在50HZ的时候电机额定功率是1.5KW,三相是400V,在60HZ的时候额定功率是1.8KW,三相是480V.用在50HZ和60HZ下是保持输出力矩相等,所以电压和功率发生了变化。
/ }  B* F( q- t, s, z- n2 m
: S3 R' S3 Y/ `: [$ c我的想法是:假如我采购一台三相220V的变频器来控制转速,变频器将电机的频率和功率按60HZ来设定的话,将电机接成三角形接法,这样的话,电机的电压是277V,已经超出了变频器的输出电压,但假如我在变频器上将电机的频率和功率按50HZ来设定的话,这样电压能符合要求,那用在60HZ的频率上对电机又会有什么影响呢?
, s% C7 S8 g/ g
. d$ d5 f; ?. J0 h# `! J* a2 w# x8 l" W, c' o$ R5 v
发表于 2012-11-22 08:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-11-22 09:25 编辑 / a/ L/ Y  g& a1 ~2 ~

4 E5 e5 F4 I' n. J首先,频率影响不大。我公司使用了一台日本的电机,50/60通用的那种,使用了很长一段时间了,不会出现问题。
$ S$ ]( x* ~8 n4 s9 g再有就是,电压。将电机由星形变为三角形后,你的输入220就变成了380,使用中运行没问题。$ f4 X# z' h% T
6 m2 o# n# E0 m8 K# C3 _. c0 z
提醒:1.测量运行电流,与额定电流比较。2.测量温升是否太高。3.做好用前测一下电机的绝缘电阻,由220升至380后是否会绝缘性能满足不了。' |; q3 X6 ?. X5 C$ P! i2 Q
- L( y0 P9 J# B) q; Q
我认为理论上应该没问题,可将实际参数上传后再讨论。
4 r7 Y$ F  \. H4 Z$ a
3 z. ?; B- i4 b5 S/ b' Y个人观点,请选择性采纳

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2012-11-22 17:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件:/ f& N7 A. s( S9 i0 y
1. 变频器: 改为220V的,一般变频器的输入电压有一个较宽的输入电压范围,选用220V这一档的即可,变频器的输入频率是50Hz和60Hz通用的。
/ q8 L$ G' V" Q; F6 [6 i2. 变频电机:改为220V/60Hz的电机。
9 e. i( a* {- o# F. i3. 断路器:改为220V/60Hz后,电机电流增大,断路器应选用额定电流较大的型号。
8 W. m" j1 S! X4. 接触器:电机电流增大,查看是否超过了接触器的额定电流。
) i' M( q2 N: Q8 a6 o5.控制变压器:控制变压器的输入电压改为220V。7 b8 D5 v  T% {, u3 m
6.电线:电机电流增大,电线的线径需考虑是否要加粗。
. c+ A; W, O6 e& }4 P. K% Q- k7.电源总开关:电机电流增大,设备的总电流增大,查看电源总开关的额定电流是否嫌小。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2013-1-20 09:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件;你只需选购一 台输入三相220V的变频器就可以了,但是是断路器,接触器的额定电流你要相应放大(三相380V变三相220V以后电流增大1.7倍)电机接成星型就可以了,频率你可以不变(还是用50HZ)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-1-22 02:56:09 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
同4楼。8 r7 C7 r& \& ]  A" {& Z' o4 u
变频器一般都是交-直-交变换,输入无论是50还是60Hz都会先变成直流,然后逆变到所需的电压和频率。, T6 E4 U$ @: o# a# S3 b
变频器输出就设定成220V/50Hz就行,电机工作在1.5kW。
" a6 @4 V+ I$ [1 A, v5 R购买220V/60Hz,2.2kW左右(适当选择余量)的变频器就可以。. y! ?! x4 @- [
建议改装后侧一下电机温升幅度。三角形接法允许产生高次谐波环流,可能会有额外铜耗。需确保电机温升不超过限度。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论

查看全部评分