[已答复] 660V矿用配电系统

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-17 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑 ' f( G; ~+ n9 e
7 R! N  y1 w- D/ b" `! k6 E
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。  p' p9 V/ O% ?3 w" S% E6 b
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)5 a0 a0 Z- W! S! j( v
* c0 h8 D7 p- p7 \( W& ^- Z3 q
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif
+ e+ h) t9 H5 v5 i% q煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。4 y( W  ]. _8 Y) ~
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...
4 t5 [5 w0 u+ Q% ~0 l. N+ f6 E
经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。# T, M5 M6 n3 V% o9 K
2 k& ^( u  o& C: ]& P) R
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1177698