[求助] 阀门安装问题

[复制链接]
发表于 2012-10-22 16:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
GB 50235-2010 中 7.10.2条“当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装”。7.10.3条 “当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装”是为什么要这样做?
0 @, G) s5 [% B/ M谢谢!
发表于 2012-10-22 19:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不是那么绝对,要灵活掌握。焊接的要考虑热膨胀,丝扣接的无所谓