QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3869|回复: 4
收起左侧

[求助] 锅炉汽包安全阀是否允许加根部阀

[复制链接]
发表于 2012-10-16 22:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司一台余热回收锅炉因生产需要停车影响很大,是一台额定蒸发量为11.7吨的饱和蒸汽锅炉,为了在锅炉定期检验时能够不停车特意在安全阀前加了根部阀,并且上了锁挂牌标识该根部阀要求常开不得未经允许关闭。但是特检院来看了后要求我们限期拆除根部阀。请问这有何依据。
发表于 2012-10-17 07:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
规范里面明确要求,安全阀前不允许安装阀门,主要还是怕误操作了。没有就不会误操作了
发表于 2012-10-17 17:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
记得这个问好像lauhob版主提过,按规定安全阀前是不允许装控制阀的,目的是保证在任何时间安全阀都起作用。但凡事都有特殊性,为了安全阀故障而仃车的解决办法就是再加一个根部阀。可采取特殊办法对待:将根部阀锁起来,不到不得已不能关闭。看特检部门是否允许。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
asdolmlm + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-10-17 20:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gaoyns 发表于 2012-10-17 17:23 static/image/common/back.gif
, V0 b/ w- Y  G: o记得这个问好像lauhob版主提过,按规定安全阀前是不允许装控制阀的,目的是保证在任何时间安全阀都起作用。 ...
# q4 H! q6 K6 T# @! I2 A, \
我公司去年大修期间在某些影响比较大而且没有切换阀的安全阀根部加了根部阀,并执行上锁挂牌制度,最后特检院来后没有说不可以。与此同时在余热回收锅炉汽包的安全阀根部也加了截止阀一样执行上锁挂牌制度,但是特检院发了限期整改通知单要求我们将余热锅炉上得根部阀取消
, L* s" N: H) s, g+ u由于我公司余热回收锅炉停车非常困难,只有在全厂停产的情况下才有可能停车,而全厂停车哪怕是1个小时在停车过程及开车过程至少需要近10天时间。
发表于 2012-10-24 21:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不允许啊!避免压力由于其他阀门的影响而产生容器超压,而安全阀还没反应呢!不起跳!出事故的