: j0 S S+ a9 q" }赞同 pangpang 的分析
/ v3 T& X! B- B0 \一、首先可以肯定电压是偏高了。1 y. r$ G' c/ s) \, r8 T! u4 Z
二、另外一点就是,启动频率偏大,而风机的启动电流一般会是额定工作电流的数倍,这就相当于电机一直在超过额定电流的状态下运行。' i0 j! y, A% F& Y
三、建议:增加变频器(一拖多的变频器,建议选择3台,因为功率很小,变频器不会太贵),降低启动电流;又有节能意义,值得一改。
1 f, Z7 W8 h6 e) X/ y/ q \9 n四、变频器一拖多需注意以下几个方面:
& X4 B6 t& t, _" R1、对电机转速调节无严格要求的场合;
. f% L# P, k, p, C& g" y9 Y2、电机数量建议不多于5台;8 ?8 y1 h9 K$ ]. q% E
3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;, b v3 n! D7 B0 \2 T! y- y( d9 \
4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
9 p1 o8 E b, @& O, C6 v5、总功率不超过变频器输出功率。
5 g" e, D1 U7 X |