[已答复] 三相65W风机经常损坏,如何确定原因?

[复制链接]
发表于 2012-10-4 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设备上使用380V/65W小型轴流风机作为风源,采用并联方式12个风机同时工作,每分钟启动一次,工作时间30秒左右。风机经常损坏,影响使用。在其余同类设备没有这种情况出现,初步怀疑质量问题,但同类同品牌风机未出现过如此高的损坏频率。测量工作电压为415V左右,是否电压过高也引起风机损坏短路。
发表于 2012-10-4 15:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、电源电压偏高。
% }1 G% R1 g+ V国家标准规定:三相供电电压允许的偏差为标称电压的±7% ;小功率电动机的电源电压与额定值的偏差一般应不超过±5% 。
+ k4 T) |" g$ O, j8 O2、每分钟启动一次,启动频率偏高。
) e: e+ K& n+ f/ a1 V; Q5 ]# n% T  W% U' F# i
以上原因都会使电机电流较大引发温升过高。
发表于 2012-10-7 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-7 17:20 编辑
7 _- t% q7 s9 I9 C+ M* F9 R7 F6 D
4 M8 z/ M4 D' e, v+ d赞同 pangpang  的分析4 a* {4 J+ H0 D0 e8 T
一、首先可以肯定电压是偏高了。
5 N/ [4 t, @2 R& t二、另外一点就是,启动频率偏大,而风机的启动电流一般会是额定工作电流的数倍,这就相当于电机一直在超过额定电流的状态下运行。( R; W; S6 M' ]. o
三、建议:增加变频器(一拖多的变频器,建议选择3台,因为功率很小,变频器不会太贵),降低启动电流;又有节能意义,值得一改。5 x& z* y. d6 t+ c0 a/ y! ~  C
四、变频器一拖多需注意以下几个方面:3 {" f1 B/ @9 {; |
1、对电机转速调节无严格要求的场合;
0 K/ k0 G2 U& L8 y1 V2、电机数量建议不多于5台;
7 Q) C5 p- \8 `& ^3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;
5 y5 H* ^9 [" B4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。' K8 X. n% }  t' U% _7 H) _/ _' Q
5、总功率不超过变频器输出功率。7 u  i3 W2 E  c8 W$ u1 ?  d

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-19 03:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以将电源电压降低,换变频器的话会增加成本,是不划算的

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助。

查看全部评分

发表于 2012-10-26 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先电源电压偏高,启动频繁,建议到每台风机去的电源各增加一个保护用的断路器,这样要好些,成本增加不多.
发表于 2012-10-31 21:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你可以查一下风机的参数,看其耐压值和允许启动的频率是不是符合你现在的工作要求
发表于 2012-11-8 21:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看绝缘等级,测温升。
3 f# e$ `* x9 Y) o' O; t/ n: g# H, y8 D! q& I0 [1 ]; Q
从你的描述看是启动太频繁,输入电压过高