现有一台塔设备,图纸是工艺单线图,很多尺寸不全,要转成详细设备图。塔高25米,直径1.6米,裙座1.5米,如果按JB4710-2005设计,通道管取φ273×8的无缝钢管,而图纸上定的通道管中心线距裙座底部尺寸为420mm,那么余留的空间就不够裙座的300mm的高度,我想缩小通道管的直径到180mm,不知道行不行
发表于 2012-9-4 17:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
改小管径需与工艺专业协商,一般不宜改动。外径φ273mm,420-273/2=283.5 ,与300差十几毫米,问题不是很大。
 楼主| 发表于 2012-9-5 09:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2012-9-4 17:25 static/image/common/back.gif
+ _" s$ U& x$ A$ \& w5 |7 d改小管径需与工艺专业协商,一般不宜改动。外径φ273mm,420-273/2=283.5 ,与300差十几毫米,问题不是很大 ...
7 G* e! F. ]: N
那裙座焊缝影响区与导出管焊缝影响区会相互重叠的吧,这个情况可以忽略吗?
发表于 2012-9-5 09:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
celinnj 发表于 2012-9-5 09:05 static/image/common/back.gif" {8 f& n$ q$ l9 p
那裙座焊缝影响区与导出管焊缝影响区会相互重叠的吧,这个情况可以忽略吗?
, }/ n( e3 I  y4 W% n9 K
你说的“焊缝响影响区”是什么影响?如果是焊接应力影响,可以消除。用陶瓷带状加热器可对焊缝局部加热消除热应力,换热器管板焊接后就是用这种方法消除热应力的。
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2012-9-5 09:40 static/image/common/back.gif
  y% i; B. y$ \- d) P# K! |1 T你说的“焊缝响影响区”是什么影响?如果是焊接应力影响,可以消除。用陶瓷带状加热器可对焊缝局部加热消 ...

/ E2 J, |" k; n. M6 U嗯,是焊缝应力影响区。谢谢解答