[已答复] 自耦降压启动柜里的400A接触器触点容易烧蚀,可改用固态继电器吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-27 21:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 superdos 于 2012-8-27 21:39 编辑 0 k2 K$ p- A; e+ m9 O9 Z+ S/ ~8 p
: V: O6 l# a$ Y0 n; ]) L
公司生产的机器,有一组电路是用天正的自耦降压启动柜启动两台55KW的电机带减速机和几吨左右的负载启动,其中最大的400A接触器触点老是烧蚀,大家帮忙分析是什么原因?如果是天生缺陷,可不可以改进?或者改用固态继电器行吗?
注:应该不是该接触器选型不够大,因为在自耦降压启动柜之前还有正反转接触器, 250A,一点事都没有
发表于 2012-8-27 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
是否接线松,引起发热。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-28 10:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。+ T& L7 f/ }( l$ R* O$ K8 T
负载端只有电机吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-30 23:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif
4 M- ]0 }* M! Y/ j7 H% O% X功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。
! A4 n( \- J9 s# ^- s9 g+ Y2 o6 M负 ...

$ f7 j/ r6 E& s. M% @两台55KW电机带同一负载启动

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 关注讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-31 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-31 17:42 编辑
$ Y0 G# K& t# Q3 X2 m, o
1 |9 B# t8 V% t1 r% p固态继电器应该不行,固态继电器 的散热条件还不够普通的好。也容易烧坏。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-9-1 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif
2 l/ o& h6 o9 r: f) Y4 b5 s( N两台55KW电机带同一负载启动

: s+ e& S* F0 X  @5 b8 ~如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
发表于 2012-9-1 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。6 Z1 Q  ]& S( @, b3 ^
另外,频繁的触点动作会打火,需要消火花。
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif" P5 L2 `% |: D" o8 b1 d/ C- Z
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。8 M* P' J, Y, r" n* W7 t
另外,频繁的触 ...
, g2 b8 @; _! ~" e6 X5 |* S

* r3 q$ ]8 s2 R. g7 A启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动( G+ e! e! K4 h# K0 ?1 M

, [' u5 c: }4 _, M特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因为启动瞬间发电机容量不够,电压降低很厉害,只有按住启动按钮,接触器反复吸合
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif* p$ d: @4 y; k/ A# b1 X% K
如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。

* z& v5 t3 H& n' _9 l: Q% Y& [3 W两个电机装在同一个三齿环减速机的两个输入轴上,输出轴带有几吨负载
发表于 2012-9-2 18:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif
: X% s; S. t  k* d* _启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动7 [$ h- h3 j6 b3 ^- W; g* I2 |$ W

# E5 }% Y. B0 r. J  f2 k/ Q特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...

8 }3 x2 J9 S. \, a" r* I  P) U其实你自己已经找到原因啦。由于电源容量不足,电机启动瞬间电压降太大,至使接触器电磁机构吸合后不能保持而释放分断。接触器分断后,电压降减小,接触器又能吸合....。接触器如此反复吸合、分断、再吸合,这样的过程,接触器触点是最容易烧损的。
发表于 2012-9-28 10:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可以改变一下抽头看一下呢?