QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4842|回复: 10
收起左侧

[已答复] 自耦降压启动柜里的400A接触器触点容易烧蚀,可改用固态继电器吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-27 21:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 superdos 于 2012-8-27 21:39 编辑 % Q- Z5 Z2 u6 Z, c' k
4 B/ D: ?: p% p- k/ V3 i
公司生产的机器,有一组电路是用天正的自耦降压启动柜启动两台55KW的电机带减速机和几吨左右的负载启动,其中最大的400A接触器触点老是烧蚀,大家帮忙分析是什么原因?如果是天生缺陷,可不可以改进?或者改用固态继电器行吗?
注:应该不是该接触器选型不够大,因为在自耦降压启动柜之前还有正反转接触器, 250A,一点事都没有
发表于 2012-8-27 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
是否接线松,引起发热。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-28 10:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。2 r3 v4 M$ B% h' f! q
负载端只有电机吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-30 23:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif  t2 y. Y# D* l% g8 w
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。% q9 `' z' I4 z2 f. L
负 ...

$ q* `! ]& A  o% Z0 P两台55KW电机带同一负载启动

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 关注讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-31 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-31 17:42 编辑 ) W) y5 C" ^5 z: d* b
. w: u6 ~0 M  O! Z+ U. j5 d& d
固态继电器应该不行,固态继电器 的散热条件还不够普通的好。也容易烧坏。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-9-1 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif+ H- |( }8 z: [. _
两台55KW电机带同一负载启动

! m$ A$ Z) U. J$ S* q0 w8 T如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
发表于 2012-9-1 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。/ R, f  r9 D0 D2 Q. _8 {
另外,频繁的触点动作会打火,需要消火花。
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif7 g  S9 i" J+ k% P7 ~4 f2 m% H
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。
/ _' w( h5 y; n& ?& c, N' y6 P另外,频繁的触 ...

: N! \( t! Y" Q+ @) B9 f1 [1 i* X4 v- |, g. W: G5 j2 a$ U
启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动
! e6 u  l! N5 n' Q' T* I- j8 ?$ I* ^# }+ }
特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因为启动瞬间发电机容量不够,电压降低很厉害,只有按住启动按钮,接触器反复吸合
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif
5 c0 V4 B( e  M: [5 S% s3 V& ]如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。

3 F1 [& S) [8 q: b8 u% H" z两个电机装在同一个三齿环减速机的两个输入轴上,输出轴带有几吨负载
发表于 2012-9-2 18:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif
3 q4 G- O/ B1 B启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动7 E1 {, {( z' J4 S
" ?  s! U5 Z% Z$ i0 V# r. ^
特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...
7 H! h# V2 m: O! P# \% x, c
其实你自己已经找到原因啦。由于电源容量不足,电机启动瞬间电压降太大,至使接触器电磁机构吸合后不能保持而释放分断。接触器分断后,电压降减小,接触器又能吸合....。接触器如此反复吸合、分断、再吸合,这样的过程,接触器触点是最容易烧损的。
发表于 2012-9-28 10:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可以改变一下抽头看一下呢?