QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1242|回复: 0
收起左侧

浩辰CAD:电缆、N/PPE/PEN校验功能应用教程

[复制链接]
发表于 2012-8-18 23:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  浩辰CAD电气软件V2012为用户提供的校验功能不止一种,虽然各个校验功能的操作都差不多,但还是会有细节性的差异,今天我们就主要来了解电缆校验和N/PPE/PEN校验校验。  ]  T% c( C" x* N) T$ K# L
  1、电缆校验
  {( Z  [/ O3 m" r. S  菜 单:[电气计算] →[设备校验计算] →[电缆校验],执行[电缆校验]这个CAD快捷键命令就弹出下图对话框:
5 ^! ~3 N2 E8 G( F2 e" r: i  
* A- `$ z  h$ e" Q/ [0 F4 C  电缆校验跟其他校验在这里就有一点不同,选择“校验计算内容”后软件只可同时进行“电流校验”和“动稳定校验”,而其他校验在这里可以同时进行四种校验;勾选要计算的内容后,在对话框中输入或提取各项参数,软件就自动计算出负合开关校验结果,并可生成计算书或校验表。
5 x$ h1 R4 \9 T) |, l' E" ~- o  在上图中看到一个“查表”按钮,设计人员在“热稳定系数”取值的时候可以点取相应的数值就可方便快捷地进行后续计算。' u9 d6 G" I# n3 ^9 K
  2、N/PPE/PEN校验# z0 X: z0 m& l3 O( H2 i- K
  在[电气计算]的[设备校验计算]中找到[N/PPE/PEN校验]选项,执行此命令弹出下图对话框:
7 S! u5 V1 m; I0 U  
: ]- |; l+ g3 `3 \/ d3 S8 ^  1、谐波影响:: ]- e$ T% c2 x# Q* o$ d0 Y
  软件为相电流中三次谐波分量提供了四种选择,分别为“无谐波”,“20%三次谐波”,“40%三次谐波”,“50%三次谐波”;, n; A$ w& H- o5 c
  (1)无谐波影响,最大允许线路长度L=10UnΔu(%)/1.732I(R'COSφ+X'SINφ)% d! k) o0 p' ?0 U3 V( L! L
  (2)有谐波影响,先计算谐波下的计算电流I’,再计算谐波下最大允许线路长度L’=10UnΔu(%)/1.732I’(R'COSφ+X'SINφ)
6 n6 |2 \! L- E4 H  2. 负荷情况:
7 o  o5 @5 K; ?  o/ j  在〖负荷计算电流〗中直接输入线路所负载的负荷计算电流,一般负荷情况只考虑“终端负荷用电流矩”
5 X; b  S+ G5 M
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表