在浩辰CAD电气软件V2012的电气计算中有三个保护功能,分别是变压器保护、线路保护、电动机保护,这三个保护功能具体怎么操作?下面就让CAD软件教程给出具体答案。
- N2 ^1 g$ O8 t/ z. e 1 变压器保护
) x2 E9 y6 x' W) r1 A 变压器保护的主要功能是对电力变压器的各种保护计算,用户执行[变压器保护]命令后,出现如下对话框:
T2 l$ f4 v7 ^* X v, ~. c! F/ q http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/1744.jpg
: Z, ?9 ?& S3 U) T& {! K* J 变压器保护计算包括过电流保护、电流速断保护、低压侧单相接地保护1(利用高压侧三相式过电流保护)、低压侧单相接地保护2(采用在低压侧中性 线上装设专用的零序保护)、过负荷保护和低电压起动的带时限过电流保护共六个对话框,标签对话框结构大体相似,在“输入参数”中输入相应的参数,单击“计 算”按钮,系统将根据相应的公式计算出结果,且返回在“计算结果”一栏中。
$ ]2 d' L2 @1 R/ F% I+ g5 ]8 L0 I- i, |) d 2 线路保护1 V8 j+ m8 Z; @% J# }
菜 单:[电气计算] →[线路保护]
/ ^; {/ Z" T) x: p& a9 `! O 功 能:6~10kV线路的继电保护整定计算: {8 X0 d0 q, J0 M" j* ~
执行命令,出现如下页对话框:
6 S+ u) B+ ?. k: t! v 计算功能包括有:过电流保护、无时限电流速断保护、带时限电流速断保护和单相接地保护共四个对话框。在“输入参数”中输入相应的参数,单击“计算”按钮,系统将根据相应的公式计算出结果,且返回在“计算结果”一栏中。
9 C4 u* D+ f+ S 3 电动机保护" t( Z& g0 h0 I' T) k
菜 单:[电气计算] →[电动机保护]" E4 N6 @+ W8 G5 n1 B2 Z( R
功 能:6~10kV电动机的继电保护整定计算$ W1 `6 K& W( |: s. ?
执行命令,出现如下页对话框:1 f5 |4 g) K7 \/ ^( v# p
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/1745.jpg6 D% F5 S0 M5 t; B) y" m
从上图可以了解到,电动机保护具备电流速断保护、纵联差动保护(用BCH-2型差动继电器时)、纵联差动保护(用DL-11型电流继电器时)、 过负荷保护、单相接地保护五个对话框,这五个对话框的结构大体相似,用户在单击“计算”按钮之前要先在“输入参数”中输入相应的参数,系统才会根据相应的 公式计算出结果。( `( k* ^/ C0 R! U* B
|
|