各位好:
3 W7 t( F) _( N0 y$ @5 |1 ]% |我的新建变电所的高压电缆过马路的时候,建筑方在电缆的外面包了一根219直径,长12米的无缝钢管,! J- Z0 G) f: T! s- L2 J
请问这个钢管在高压电缆通电后能否产生涡流?有什么危害?0 G$ K" N. X3 Q3 b' X& J9 Y
谢谢
发表于 2012-7-20 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
您所述穿管电缆应该是三相电缆。由于三相电缆中流过的电流矢量和为零,所以似可不必考虑涡流效应。
发表于 2012-7-20 16:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
若为单相一根线,则会产生涡流
发表于 2012-7-22 21:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
高压电缆应该是三根线,三根线在同一钢管中没有影响的。
发表于 2012-7-23 20:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
三相电缆一般不会的,因为三相电流矢量和为零。
发表于 2012-7-23 21:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高压的没有关系,低压三相四线制的要注意,把零线也穿进去。4 k7 ?! ~9 G, Z7 F$ p/ ^1 }
$ f9 Q* R: }; A; r
发表于 2012-7-29 16:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第一,是单线圈、不是变压器那样是多线圈,并且三相线同时通过,故影响很小。第二,是工频,不是高频,集肤效应很小。第三,管子直接埋在地下,涡流、集肤效应所发生的热量极易带走,不会引起大的发热。当然由于电脑线中通过的电流非常大,为了防止三相电流不平衡所造成的涡流发热,管子直径还是大一些为好。
发表于 2012-8-1 22:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
本帖最后由 peterfeng791216 于 2012-8-1 22:43 编辑 2 U! F  {3 h( u
) `% X2 j: X2 J) ^6 j
高压电缆穿钢管没有问题,但要注意的是钢管必须可靠接地,这个规范中有的。
发表于 2012-8-2 12:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
三相电流一样的时候,矢量和为零,但不平衡,尤其是差太多的时候,应该就会出现不为零的情况,会产生涡流,应该是会发热和有感应电压,但估计这个值不会太大!
发表于 2012-8-3 11:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gf2953 发表于 2012-8-2 12:06 static/image/common/back.gif3 L' c8 n7 p* e2 D( Y* L) d" r3 {" G
三相电流一样的时候,矢量和为零,但不平衡,尤其是差太多的时候,应该就会出现不为零的情况,会产生涡流, ...

0 f, q6 X+ K7 C& `8 ~2 \! @按LZ所述情况,三相电流平衡与不平衡时,其矢量和均应为零。
发表于 2012-8-4 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
三相会有不平衡,会有涡流,也不严重,但这个是高压的电路,可以不考虑涡流影响。
发表于 2012-8-15 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
pangpang 发表于 2012-8-3 11:11 static/image/common/back.gif
. r5 A! |  z% T/ q) n按LZ所述情况,三相电流平衡与不平衡时,其矢量和均应为零。

, w" x- q& P& D6 L4 B三相电流不平衡是很正常的,可以到配电房实际查看数值和,只是这个数大小而已!
发表于 2012-8-15 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个情况不用考虑涡流