[已答复] 电机起动器与断路器有何区别?

[复制链接]
发表于 2012-6-27 19:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电动机起动器(如ABB的MS116系列,九川的DZ108系列)与断路器(如九川的DZ47系列)的区别是什么?是电机起动器电流范围可调,而断路器电流固定?电机启动器有缺相保护功能,而断路器没有?还有其它区别吗?
发表于 2012-6-27 20:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
区别归结如下面:
% v$ ?; N2 l! R) E9 w4 ^9 N* C断路器俗称开关,具有短路保护和过载保护,适用于线路的不频繁操作及隔离,一般用于供电,不直接启动。: b2 I* i5 }. Q# o- }9 g: `
电动机起动器一般是接触器+热继电器组合,具有过载、缺相、失压保护,用于频繁启动电机。
) ~- R/ O+ y0 a, s* G楼主说的DZ108我这里刚有有个图片,懒得码字了,呵呵。
. O% o' `9 D& }; W4 o" H& G 8.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-6-27 22:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-6-27 22:03 编辑
- _$ R/ f2 b' h
0 C. ~* M+ R% x  \(机械的)断路器  circuit-breaker (mechanical)' Y8 k2 l; d( n5 H" \9 r
      在正常电路条件下能接通、承载以及分断电流,也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。9 i( ]# |5 ^4 x+ f2 L

( A' j& w# T+ ?4 t+ G* r起动器  starter7 v: }( e7 k0 D- y, t. f7 f" I' X$ n
      起动与停止电动机所需的所有接通、分断方式的组合电器,并与适当的过载保护组合。
5 T8 O8 r& b% {( E) d9 }      注:起动器可根据闭合主触头所需的力来命名。
发表于 2012-7-11 19:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
起动器:从本身的名字就能明白,它是用于电动机起动回路的,兼有短路和热保护功能,兼顾了断路器与接触器的功能。西门子、施耐德的起动器一般用于控制小功率电机!有时,我们也把由断路器、接触器、热继电器(或综合保护器)以及控制回路组合而成的电控箱也叫作起动器。' Z2 Q- E2 J! G  ]$ |& V, r" a

1 l. a# Y$ N8 n断路器:顾名思义,就是分断电路或设备用的!有线路保护用断路器和电动机保护用两种。结构形式有多种,这里不详述。断路器有短路、过载、分励、失压和漏电等等保护!2 W1 y( L! J3 b
0 u6 e5 L" N; y/ Y
详细情况,请百度百度!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-24 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
电机起动时会有一个大的冲击电流,因此为了改善电机的起动性能,减小对电网的冲击,这时就会用到起动器,至于缺相保护等则是附加的功能。
! }+ B0 ?6 x6 y% ?断路器则是一种保护器件,当线路上的电流过大时会自动断开,从而保护电路不会遭到破坏。
' X- b$ B2 M3 P
发表于 2012-7-27 20:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
电动机起动器与断路器从标准中的名词术语定义中看,区别还是明显的。断路器属配电电器,电动机起动器则属控制电器。而且电动机起动器一般为组合电器。% \9 t' y( h& q6 ]
当然两者同为电气开关,必然就有相通的地方,相互代用的情况也是有的。一些起动不频繁的小型电机也可以用断路器控制。如你上面提到的DZ108系列断路器,从2#帖中可见,其正式名称应为塑料外壳式断路器。并且在其适用范围中说:“亦可用作线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动和转换之用”。所以称其为电动机起动器似也不为过。
# _( I" s0 ^0 E以上所述,关于电器产品的名称有时并不具有明确的界线。而且也未见相关标准的硬性规定。
3 ^( r+ K! |$ B4 \7 @0 T9 ]3 {个人认为,ABB的MS116系列按其结构、型式,称其为断路器可能更恰当些。但其厂商强调了其电动机控制方面的性能,称其为电动机起动器。是否是出于更多的市场化、销售策略方面的考虑,也未可知。
$ _+ w4 p% b) C7 H2 V断路器与电机起动器的最大区别在于:
& a; {* v  f% ?3 D$ t) c7 q断路器须“能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流”。" e' A! m4 u: D" o
起动器做为组合电器,则须“与适当的过载保护组合”。