发表于 2012-6-19 09:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hjl6025 于 2012-6-19 13:31 编辑
% R+ R2 O. X" D1 O# k$ T* ?; ?
. _3 ?; L% z7 D6 x如题,GB150.4-2011中10.3.2 C)对满足GB150.3-2011中6.1.3不另行补强的 接管,自开孔中心,沿容器表面............  - b" V6 o% Q# Q
        而GB153.3-2011的6.1.3中C 接管外径小于等于89  E)不得开于焊缝上: N  j/ k* ]6 y& K1 D6 Z0 b; _
         那么关于人孔开孔 有没有探伤覆盖要求? 万一小孔开焊缝上了 如何探伤?
4 d* T! P5 Y, p+ c# H        如果不满足GB153.3-2011的开孔的覆盖和探伤执行哪个规定?
发表于 2012-6-19 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2012-6-19 11:17 编辑
3 P1 R- x. _1 `7 i4 Y9 v
. ^; d# @6 H$ Y; A  N没明白意思。
8 ]7 M- ]* \# S/ n也就是说目前你的开孔已经开在焊缝处?% ~) e1 I- A/ P' I1 I% _
如果是开孔在焊缝位置,人孔肯定>直径89mm,那就不符合6.1.3的第c、d二条,除非你满足其余的任一条件,否则你的开孔需要进行补强,补强后的无损检测按照GB150.3-2011中6.1.4及GB150.4-2011中10.3.2(b)执行。8 B7 p$ A; m9 d
可能我的理解有误。
; e- M0 l0 K2 `- U7 v其实我们的GB150,抄ASME总是丢三落四
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哦 懂了 谢谢楼上