发表于 2012-6-25 21:14:57
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
使用wincc flexible 2008 sp2可以进MP277进行OS更新。4 T" A, q. u; { I1 s @
OS更新的大致步骤如下:2 ^5 k7 X6 y& H& M3 ^- T
1. HMI 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。
) m, v$ _% w! _: w 2. 在组态计算机的WinCC flexible 中选择菜单命令“项目 ? 传送 ? 通讯设置”。, g" `2 Q f h
这将会打开“通讯设置”对话框。. B- ? k5 O1 F( M8 b
3. 选择HMI 设备类型。
* o& X' }3 O+ u) ?; ? 4. 设置连接参数。; w/ q+ x, l: R, j9 a; f# s
5. 单击“确定”关闭对话框。
4 E1 S- b: Q5 q: Q& @, H; s 6. 在WinCC flexible 中选择菜单命令“项目? 传送? 更新操作系统”。
2 ~- `* s, P2 a 7. 在“映像路径”中,选择包含有HMI 设备映像文件*.img 的文件夹。
7 ]/ W6 v: a! R HMI 设备映像文件可以在WinCC flexible 安装文件夹的“WinCC flexible Images”下找到,, M0 L8 e- c4 p% _) B8 }
或者在相应的WinCC flexible 安装光盘上找到。! `3 i T/ ]! X
8. 选择“打开”。- T4 {! s+ D4 Z7 z% x8 t" i
打开映像文件后,将在输出区域显示HMI 设备映像文件的版本信息。
+ b) X% z3 p6 _- C' e& L 9. 在WinCC flexible 中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。 按照WinCC flexible 的说明进行操作。 将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。 3 h5 i8 E# a5 P) ?2 E
OS更新方式要求触摸屏上电的时间比较严格,可以多尝试几次,出现引导后立即上电,几乎同时,最好找别人协助一下,更新过程电脑没有关闭杀毒软件和防火墙.
1 Z/ B2 d9 z* O, N8 S, d% G1 i《对于操作员面板如何进行操作系统更新(OS 更新)?》+ B) Q6 K* A/ ], c# I/ R) q" r
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/19701610
' E+ |, X- h0 VMP277西门子面板下载手册
/ P" \5 X! q7 ]& z4 V, f http://www.ad.siemens.com.cn/dow ... px?searchText=A0263
, ^. L) s. G1 G9 a, \* q9 U! L另外wincc flexible 2008 sp3安装包下载:# J2 _% `" H/ g; Y2 q2 L& z2 x! z
http://www.chinakong.com/download/listdown.asp?id=2998
# a9 F( O I- S* Q. B: X7 l或0 F+ U5 ?- ~9 S( t; [
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1376136.html |
评分
-