发表于 2012-6-25 21:14:57
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
使用wincc flexible 2008 sp2可以进MP277进行OS更新。% K$ A' Y# D6 p3 M2 d; t
OS更新的大致步骤如下:
# Y9 H8 X4 C0 f+ H$ |! Q9 K 1. HMI 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。# y/ Z! Z+ @9 e% F* T3 M5 ?
2. 在组态计算机的WinCC flexible 中选择菜单命令“项目 ? 传送 ? 通讯设置”。( L! u% l& X- U/ Y- [/ H9 m" m8 z- o
这将会打开“通讯设置”对话框。: U/ I* p/ G* a1 `7 ]- W; Z
3. 选择HMI 设备类型。3 p; v* [) n; |; c
4. 设置连接参数。* ^, B f! O: ~" U, c
5. 单击“确定”关闭对话框。3 `' n5 I u& o8 \# h1 ?8 f
6. 在WinCC flexible 中选择菜单命令“项目? 传送? 更新操作系统”。* a+ j( N, c) B3 k9 g% s% m0 o
7. 在“映像路径”中,选择包含有HMI 设备映像文件*.img 的文件夹。
6 [% r$ j, v B+ a, U# e HMI 设备映像文件可以在WinCC flexible 安装文件夹的“WinCC flexible Images”下找到,
" ~5 s8 C3 u$ k# B% _ 或者在相应的WinCC flexible 安装光盘上找到。
; x. {8 j2 n% Q' R7 y: z- e 8. 选择“打开”。7 u0 v- s. V/ y7 L2 s3 j! G
打开映像文件后,将在输出区域显示HMI 设备映像文件的版本信息。' e0 \3 a* T# F8 `% Z
9. 在WinCC flexible 中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。 按照WinCC flexible 的说明进行操作。 将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。
. m W7 N# B7 b( g5 {/ X# x8 xOS更新方式要求触摸屏上电的时间比较严格,可以多尝试几次,出现引导后立即上电,几乎同时,最好找别人协助一下,更新过程电脑没有关闭杀毒软件和防火墙.3 C& t% C- x2 n% \. P
《对于操作员面板如何进行操作系统更新(OS 更新)?》
' E% ]" C# _6 {3 o) |http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/19701610: I/ ^) ]. O6 a# b! \
MP277西门子面板下载手册' E9 M3 ]$ u( a; m: ]
http://www.ad.siemens.com.cn/dow ... px?searchText=A02633 w5 Y" T/ P& g$ y$ j1 B* c( V
另外wincc flexible 2008 sp3安装包下载:6 U" _2 r4 P4 ~# E" A
http://www.chinakong.com/download/listdown.asp?id=2998) e5 R. s% ^# F5 H4 D5 U
或
% V |/ d) p; c u) t; Thttp://www.ymmfa.com/read-gktid-1376136.html |