ACS800变频器在和PLC进行PROFIBUS通讯时候,
设置的51组参数,代表的是什么意思?51.05
+ P- H1 `  Q/ p9 ?, G$ u(PZD3 OUT)1 w/ W) i7 h6 w$ W  K  j$ o
改为3
51.06
* K& r" }& R1 {/ |# ^(PZD3 IN)4 y# z! N- t  T7 K9 _; b; S! N
改为6
51.07 PZD4 OUT9 A# v% q6 u7 {5 q% h' f
改为7
51.08- W5 X+ o2 S, q  [3 e
(PZD4 IN)
0 D9 m; A& y: H% U& `
改为10
51.096 w" |+ [5 Y: r/ s% z
(PZD5 OUT)4 H' G+ k/ H+ g9 X" `- L
改为8
# |* p$ \; H  Q
51.102 _8 w( p" }( U
(PZD5 IN)
2 }  Q+ J5 P0 `. X0 ]: {
改为11
51.11
1 c% w6 N7 H% C0 [(PZD6 OUT)( S5 e- L- d" i& y8 `
改为9
51.12
0 ~  x( [6 n# Y9 E(PZD6 IN)
6 V+ n% I1 y( D
改为12
发表于 2012-6-25 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测/ u; l+ q" T) Y# j; |0 R
51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址
& w; q8 S0 F4 l3 ?1 @/ Q51.03 BAUDRATE 1500 波特率
7 k% h1 v0 Y; D51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致
( n7 f, \: E( G5 ]
: x8 g4 k9 {) o% \- NPZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。- N* @3 L2 ^! h  x
51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
% l% s3 k" e6 d3 I9 n) b9 ]默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。: E( ]1 t  v- K& s2 ^1 f/ \
51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
7 B, X" z: \/ i设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。' y, I+ d4 E7 h- C8 t6 x! T# @* K; D
用指针的方式比较简单。
$ D1 [4 l. a# w9 y+ L- M1 q& |如果是简单应用就不用设置51.05以后的参数了。
/ V8 D. f" g8 h1 D; y要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-9-5 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用過,一段時間沒用又忘得差不多了5 ?7 ~) H' G8 E3 R  x: w
51.27可以使修改的參數馬上生效?那天試試看,以前都是修改了之後從啟,要不收不到數據
0 J! z- p% j$ r! E' d如何使用參數指針?樓上的有相關資料嗎?ABB的技術文檔好像很難找