[已答复] 流体流经管内或管间的选择时:液-液热交换时,温度高的液体走管程,原因是什么?

[复制链接]
发表于 2012-5-16 09:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
流体流经管内或管间的选择时:液-液热交换时,温度高的液体走管程,原因是什么?
头像被屏蔽
发表于 2012-5-16 12:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-5-16 15:57 编辑
" g+ {, e. B8 w2 m* k% j
0 y- E, a. ?( \' u3 Z大家继续讨论,2楼是高手啊
发表于 2012-5-16 14:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
防烫没有问题,工程实例中有这种情况。( T4 r9 p% O5 I. u; F
蒸汽冷凝水由于量少,不宜回收,需要排放,由于温度达到90度左右,考虑与工艺水初级换热后排入下水,因此希望换热后温度越低越好,根据工艺计算,换热后冷凝水出口温度在50度,如果不做保温,散热量会更大,但是根据安全规定,保温层外温度不得高于60度,防止烫伤。因此尽量把保温做薄,只为防烫,以利散热。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
rgsmdqy + 5 高手高论

查看全部评分

发表于 2012-5-18 18:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个也不是绝对的吧,像生产的树脂赋形时温度大约在170℃,采用导热油伴热,导热油温度在210℃左右,油走的壳程,树脂走的是管程,管道外面保温棉保温防烫。这个管线中间有较多法兰连接,便于拆开点检清理管道内壁碳化树脂,所以说,这个与生产工艺也有关系

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
rgsmdqy + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-18 18:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不是绝对。北方家庭用的换热器都是自来水走管程暖气系统走的是壳程啊

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
rgsmdqy + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2014-3-17 14:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
气,要和液分离,换热差。
7 i) O. r9 l9 u  f7 s所以,气多的,走管。避免不满液。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
rgsmdqy + 3 应助

查看全部评分