给客户供了JB/T971-77 28的焊接接头,其中焊接接管的公称通径是DN20mm,客户量下来焊接接管内经是19mm,客户说不符合标准,标准是20MM,而我觉得DN20mm只是公称通径,内经量到19完全在公差范围之内.请大家提供资料佐证我的说法,急急急,请大家帮忙.
发表于 2012-4-24 10:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
公称通径DN20 mm的管的内径并不一定是20mm,如公称直径20mm的低压流体输送管(GB/T 3091-2001),外径26.8mm,内径21.3mm。同样规格的加厚低压流体输送管内径为19.8mm;公称直径20mm的φ25×3无缝管(GB/T 19395-1998)内径为19mm,公称直径20mm的φ25×4无缝管内径为17mm。8 M; \$ P+ M% o# S$ k. F
这个差别也不属于公差,是同样外径不同壁厚所致,这是国家标准规定的。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-24 10:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# gaoyns 5 w$ _' K, o: B" j! B+ l! }
对了,忘记说了,焊接接管外径是28MM
 楼主| 发表于 2012-4-24 13:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶,继续帮忙,还没解决
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续顶,继续顶
发表于 2012-4-25 08:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
正常范围内的
% J) G+ m) S7 c. C; Z: I8 v5 W; Q) k& w) M8 O# y) u
可以接受的
 楼主| 发表于 2012-4-25 08:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# 自流井
" U/ y, {7 r- K/ _) p/ P兄弟能不能具体一点,不咬笼统的点一下呀
发表于 2012-4-25 09:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
懂的人知道这是没问题的,但对不懂的且很较真的人,没办法解释的,不如把孔扩到φ20,省的费口舌了。
发表于 2012-4-25 09:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# cowcow牛牛 , R* |7 t  c5 B3 u: A- \5 B
直缝焊接管(GB/T 13793-1992)DN20,外径28mm,你那里选的是φ28×4.5,内径φ19mm,若选用φ28×4,内径就是φ20。不管内径是19mm或是20mm都属于DN20规格,这个客户的说法不对,可拿国家标准说服他。
发表于 2012-4-26 14:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是楼主提到的标准(JB/T971-77《焊接式直角管接头》 )以及相应的零件标准JB 989-77《焊接式直角管接头体》中,内孔尺寸标注了φ20。甚至新版本的标准JB/T 966-2005《用于流体传动和一般用途的金属管接头O形圈平面密封接头》中,该零件的内孔也是标注了φ20。所以我建议楼主不必解释了,按标准加工吧。