1储罐,封头1600,内压1.2MPa,腐蚀余量1mm,材料16MnR ,名义厚度选8mm 用10mm的16MnR板压制封头压力容器,我在图上封头厚度是标8还是标10?我们厂以前都是图上标多厚就用多厚的板来压封头,请高手指点
发表于 2012-4-18 08:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
那就标10啊,要是标8干完实际厚度就不够了啊,那个就得根据生产情况定了

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 积极参与,深度不够

查看全部评分

发表于 2012-4-18 09:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.GB150-1998, 以前的标准GB150,封头的制造部分混乱不清,给制造厂带来了麻烦?
7 ]; e* m$ D% [' O" E+ ?3 y4 B2 R9 j
7 b6 I3 Z/ F2 l+ z8 x2。GB150.4-2011,新的GB150,已经修正过来了。图纸上表明最小厚度和用料厚度,如  10(tmin=8)。& B7 t7 a! e4 y1 a! c8 H

/ _. t- x  P0 _' ?  q9 X% ~' F% K/ T3.GB150.4-2011,见322页,6.1.1款  r5 k5 E. E6 l/ M! P8 R
   GB150.4-1998,见118页,10.2.1款

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
rgsmdqy + 3 有水平

查看全部评分

发表于 2012-5-5 21:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
“用10mm的16MnR板压制封头压力容器” 那就用10mm,要是标8mm,可能会误会其他人去拿8mm板预制封头

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
rgsmdqy + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-5-5 22:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
图样标注的是最小成型厚度
发表于 2012-5-5 22:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
图纸封头厚度应标注名义厚度8mm,并指出最小成型厚度(此厚度=强度计算公式值+腐蚀裕度+开孔补强裕度),制造厂选用原料钢板厚度时,只要保证成型后的厚度大于图纸指出的最小成型厚度即可。这就与压制工艺和原料钢板偏差有关,选用的原料钢板厚度可能是8mm也可能是10mm。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
rgsmdqy + 5 高手

查看全部评分

发表于 2012-5-7 06:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同时还需要注意钢板本身存在的厚度公差。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
rgsmdqy + 2 积极参与

查看全部评分

发表于 2012-5-30 12:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
根据实际情况,用10mm的钢板压就标10mm,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
rgsmdqy + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-6-7 16:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
六楼和七楼的加在一起
发表于 2012-8-27 16:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用10mm的钢板压就标10mm,