问题:SY/T 5768-2006 一般结构用焊接钢管 接近脚手架要求的只有 Φ48.3x3.25 3.56 3.97这3个规格
% p" }% r1 z$ _6 @& E      GB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管 接近脚手架要求的几个规格有 Φ48.3x3.5  加厚管4.5
& s4 B0 O2 g" i& h7 |      国家允许壁厚允许偏差10%,! W3 t3 w6 \1 ~/ m% V
      那么如果我选择Φ48.3x3.25 那么内径范围在48.3-2x3.25=41.8mm 和48.3-2x3.25x(1-10%)=42.45之间为合格。这样对吗?
发表于 2012-4-5 22:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不对。
6 x6 K* J6 y4 T- L+ P( ~3 m8 F如果是按照上述两个标准,内径尺寸没有要求,不检验,无所谓是否合格。* D- r4 t) \% Q
钢管标准中规定偏差的尺寸,包括外径和壁厚,这两个合格的才是合格。如果要计算内径的尺寸应该同时考虑外径和壁厚的偏差。