请教大侠三菱PLC的FX0N和FX1N有什么差别,现在我将在FX0N上运行正常的程序转换成FX1N用的,传到FX1N里面就不正常了。型号是FX1N-60MR。
发表于 2012-4-3 15:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
指令數量,程序容量....有很多不同,不過是由FX0N轉到FX1N應該問題不大,說說遇到甚麼問題吧
发表于 2012-4-3 15:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
FX0N                                                          FX1N
' l" K# h* x; Q+ s' s8 G( q5 ?$ k& Q基本命令 20                                                  277 m3 k: }; E1 u+ @* V" D, F# H5 z
應用命令 36                                                  89. {2 l! {! ~& J! X
處理速度 1.6~3.6 uSec                                0.55~0.7 uSec  1 R+ E  k2 [( s  ?1 Y% k, K0 H
程式容量(step) 2000                                     8000
" ~  l* j+ ^5 w6 L+ B( d9 P輔助 Relay  一般 512                                    1536   J1 R% W, ]9 N, |, u0 B9 O! Y
特殊 192                                                      256
: n8 u* J# c2 v狀態繼電器 128                                             1000  9 d& i: h$ }7 C: U
計時器  100ms 63                                        200  
4 \* m5 p* j% S, x3 @$ i! q10mS 31                                                     46
/ \& s! C% [7 g! K$ R1mS 1                                                         4+ X( p( c4 D& T: z8 i1 E9 G: x" s
100mS X                                                     6' @0 c4 [. a, |$ Z. C
類比 2                                                         2% D/ M+ A) Z, V- F' f: @1 L$ x
計數器  16 bit 32                                         200
  ^; d! ^- M: E: z* C32 bit 4                                                       35
9 w! B9 q) C# H. ^' ^6 v; [, P4 u高速 4                                                         2& C5 ^2 A7 d7 [9 Y) u% a$ ^3 x7 O
資料暫存器  一般用 256                              8000
  H) P, Z1 ]. @. B6 f# M特殊用 192                                                256  t. D- t2 h1 S* k
索引用 2                                                    16
7 g7 G# o" ?) C1 K檔案用 1500                                              7000 4 K9 F  }4 {4 V, M) b* h4 b
指標  P 64                                                128
; q  g+ w4 r" {; W/ {( b, WI 4                                                             6& |# O; u" ?/ b4 m9 c3 b
巢串 8                                                        8/ I7 z: @* Y. ^/ W$ u. [" e# w
(I/O擴充性) 24-128                                  24-128

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-3 23:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不太好说,因为程序不是我设计的,看不懂程序。程序在0N上按键后,数码管依次显示“1”到“9”,表示1到9种控制方式,现在1N上按键后显示“4”“8”断续的数字,能显示到20多。
发表于 2012-4-12 22:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把程序读出来,发上来看看,大家分析下
发表于 2012-5-10 17:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
3楼说的很详细了,
发表于 2012-5-25 18:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你在传程序的时候有没有将程序上的PLC型号改为FX1N-60MR了?如果改了的话是不会存在问题的,如果没有改就会运行不了程序

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2012-6-4 10:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
使用GX8.0编程软件转换CPU类型,把0N转换为1N再写进去就好了。
发表于 2012-6-6 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个转换应该没问题,只是要在程序里把FX0N换成FX1N就行了.
发表于 2012-6-12 21:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
把FX0N程序转FX1N应该没问题的,你看设置型号与硬件PLC型号是否对应;有些指令是不支持FX0N系列,编程时要注意。
发表于 2012-6-25 19:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
士林plc 是三菱的贴牌产品!软件和硬件都和三菱的一模一样!那我们就拿三菱的FX0N和FX1N做比较把!FX1N与FX0N相比:4 T7 Q# _; L0 m% p: m  G
1、FX1N比FX0N的CPU速度要快3倍左右;9 p1 e" \" `( h) d% F
2、程序存储器FX1N为8KEEPROM,FX0N只有2K;
: s; w1 K) i! B; I+ m" A5 ?# j3、FX1N内有实时时钟,FX0N没有;: C/ P+ a0 m. x! a* b' k
4、内部资料(如内部继电器、数据存储器等)FX1N比FX0N要多;+ R- z7 u+ Q  F( ?/ ~+ D) h
5、FX1N增加了一些功能指令;
3 }1 L* t! w7 }& Q6、尺寸上FX1N比FX0N要小一些;2 H; G) G! s. I; p) B) y, q& F% n
FXoN基本上买不到了,有的也是以前的库存或二手的;
" a( q/ Q' A+ G. n; a功能上来说FX1N比FX0N要强大的多,不过FX0N唯一的好处就是继电器的容量比FX1N的要大,所以同等条件下寿命要长一些;/ \$ W5 Y5 I3 F4 P3 u. W" @) t8 R# p8 ?
我有一个客户以前都是用FX0N-60MR-001的,多年来一直没有出过问题,后来FX0N买不到了只能用FX1N-60MR-001,结果半年的时间就有一批继电器烧毁,没办法用FX1N-60MR-001的只能加了中间继电器!
* ~0 F  G: r! ]6 N2 T- I所以这样的客户还是想用FX0N的。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,认真讨论。

查看全部评分

发表于 2012-9-4 12:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你可以在源程序更改设备类型后,编译检查
发表于 2012-9-5 07:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
FX0N程序转FX1N应该没问题