1、管道使用什么介质进行试压与管道压力、介质有关系。
- e, g8 R; U; [$ e' B0 _+ B$ ]2、由于使用气压试验与水压试压比起来管道膨胀量大,安全性比水压试验低,优点是不受环境温度限制,对周围环境影响小。
" Q1 b: z& w2 J1 r3 Q8 k3、气压试验一般在水压试验后进行,并且试验压力不能超过0.6MPa。
/ ~ h/ e5 _4 @- p4 g+ F5 o4、如果气压试验代替水压试验,其系统的全部铸件应事先全部打压。
- u+ |3 x( |( t0 t) w! `. k# N7 M- G 当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,如果大于0.6MPa绝对不能使用气压试验。
, d# o4 P6 m) X/ A0 A5、强度试验在气密性试验前进行,试验压力为1.15倍设计工作压力。真空管道为0.2MPa。( C% O* Y4 u+ e& E
6,气密性试验压力按照设计工作压力进行,真空管道不小于0.1MPa
7 |/ \5 ^# O) [( E7、地上铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.15MPa。; y" ^9 Q8 U" P, F7 M6 Q! s
8、埋地铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.4MPa。0 c; B( p& Z+ T1 o4 h Z8 Y
铸铁管试验过程中切忌使用小锤敲打1 F: W" b8 Q/ q7 x0 y8 F
9、当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:
3 v4 q" d& e! E7 D: L' ?, K. v! a. o) ~4 I
(1)所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。6 t; `0 R" l S7 |5 a
4 h9 g% W8 ] E- r& u
(2)对接焊缝用100%射线照相进行检验, |