我不是学电气的,所以有点不懂的,还请大家不要见笑。
5 `/ i9 h) Y/ [) u) h) b6 p- X( F我在工作里遇到一个问题:我们厂里用光电开关,当有金属通过开关的下方时,开关上的指示灯会亮起,代表正常工作,可这就要求金属产品要连续不断的经过光电下方,中间不能有间隔空隙。
& R7 S3 \9 A: e5 }+ u! n                        现在想改进工艺,金属产品间加了一小段塑制的板,现在的问题就是能不能让光电开关每隔一段时间才识别有没有产品经过其下方,在塑制板经过的时候不识别。! N; H: F( @0 ?& d$ S  v3 E2 ?; Z
                        有没有这种光电开关啊?

6 y4 {# \1 o2 S( V) \& c' \0 x$ s' H# P
[ 本帖最后由 展翅翱翔 于 2006-5-14 01:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-16 18:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
???% f: @0 U  b2 k
是不是有种间隔脉冲的光电开关啊,可以设定时间进行监测的那种?
发表于 2006-5-17 08:50:38 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
Use timer of PLC to control the timing to read the signnal from photoeye.
发表于 2006-6-12 15:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的高手!不能用一个继电器吗????/% j# u6 D9 @$ N+ _+ f) \/ O- F$ n
PLC????简单市简单,但是成本??
发表于 2006-6-12 23:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
有点看不明白你说的是什么?如果是光电对管应该在侧面布置,如果是反光的,这样倒是可以,还有,你可以把传感器换成接近开关。你最好再把工艺流程的要求说得详细些。
发表于 2006-6-12 23:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果是在工艺要求里有要求不能间断,可以在回路中加延时触发,有现成的产品,也很简单,不像楼上说得加plc,太贵了。例如延时5s\10s根据工艺要求定。触发下一个控制元件,如果在所设定时间内没有触发,说明工艺条件发生了变化,延时触发动作,给下一个元件触发条件。
发表于 2006-6-12 23:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
在塑制板经过的时候不识别。
# J4 t4 P2 F( X' s. L: z这个问题,用接近开关就可以了
发表于 2006-8-8 21:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
同意三楼的观点,如果没有PLC用时间继电器也行
发表于 2006-8-26 10:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
还是接近开关省事,什么时间金属件接近了,它就工作。价格也不贵
发表于 2006-8-26 17:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
将光电开关改接近开关,并调整延时,或用时间继电器或脉冲计数器控制开关
发表于 2006-8-27 16:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
lz 可以考虑取该信号的上升沿或下降沿,作为工件是否到位的信号状态。为了防错,外加一个接近传感器也是可以的。
发表于 2006-9-9 08:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以看一下实际的传感电路,在适当的输入端加一耦合电容器就能将信号的直流输入方式改成交流输入方式,问题就介决了再加一计数器还能统计产量。
发表于 2006-9-9 09:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xufu5913 于 2006-9-9 08:57 发表, \: {+ ^  s  P1 S+ {
可以看一下实际的传感电路,在适当的输入端加一耦合电容器就能将信号的直流输入方式改成交流输入方式,问题就介决了再加一计数器还能统计产量。

2 s. [  N! T* b7 a# m" T请楼上为楼主解释的清楚一点。
6 O5 M# c: K: y; u$ W- M  关于改为接近开关,是有局限性的,因为接近开关检测距离都比较小,产品近了会撞上,远了检不到,因此光电开关加一些辅助的方案还是可行的
发表于 2006-9-22 11:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
改变安装得开关得位置,或改为接近开关(大圆饼得那种)
发表于 2006-10-6 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用接近开关不就行了,他能检测金属件通过,!!!塑制板经过的时候,你想他识别他也识别不了
发表于 2007-3-27 17:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可以用PLC写程序区别。