可否在等径三通上开孔?为何?谢谢!
发表于 2011-11-16 16:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般不允许,可能是因为没有足够的焊接长度的问题,具体我也不是很清楚
发表于 2011-11-16 20:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看管径和开孔大小,牵涉到热影响区和补强。
发表于 2011-11-16 20:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三通上开孔不就是四通了?不如把三通换成四通,在第4通上安装你需要的接管。
发表于 2011-11-16 20:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
何不直接换成四通?
发表于 2011-11-17 16:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三通不宜直接开孔,若需要可用便通的办法解决,如在某出口管上开口接管,或换四通变径接管,一样可解决问题。
发表于 2011-11-20 11:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这要看您使用的场合了。比如控制气路中的金属三通可以,我就干过。如果是压力管道中的一般不可以,除非特别设计并经过专门的评审。不然出了事责任就是你的^_^
发表于 2011-11-22 13:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力管道上面的三通一般允许开孔,因为三通一般为拉制,摔制。有一部分管壁较薄。开孔容易造成强度不够。若需要在三通上面开孔,需要设计允许并经过评审通过。