各位专家:你们好!
) W) y4 u8 F2 L8 R, v         请问热缩型电缆终端头、冷缩型电缆终端头可以在动力电缆(橡套线3×6+1×1)电缆(ZR-VVFR4×1)均为330V用吗?2 k1 q. a# S- \
         或者说说比干包电缆头先进、好的办法。顺便举例说明。
 楼主| 发表于 2011-11-15 11:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么没人知道吗?
6 |9 x; f4 o' V. g5 m5 a本人搞机械的,想请教下电气工程师。
发表于 2011-11-15 15:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
当然可以用,不过这样太浪费,直接用绝缘胶带裹一下,做的好看些就行了。
 楼主| 发表于 2011-11-15 15:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
干包的时候,野外使用寿命说多少?两年?
9 @7 P( q1 N% }, ~$ S/ c; S3 H    热缩型、冷缩型电缆终端头使用寿命是多久?
发表于 2011-11-16 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
热缩套管,冷缩套管都可以用,因为我国三相交流电都是380v的,所以你说的330V完全没有问题。+ J& v  [2 v. D9 a7 g7 t
另外你也可以考虑使用黄蜡管。
发表于 2011-11-16 15:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
补充一下,你的电缆才是3x6+1x1的,也就是3根6mm2加1根1mm2的,载流量也就30A左右,这样的电缆头很好处理的。不知道你是有什么特殊的工况要求吗?
 楼主| 发表于 2011-11-16 16:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
fuzhichun126  非常感谢你的回答!!运行环境:野外、采油井场。用OT端子、防水胶带干包就可以了吗(目前现场全是这样)?
发表于 2011-11-16 18:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
热缩头行 这么小的冷缩管有吗
发表于 2011-12-22 11:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1kV以下的电缆连接不需要专用附件,只是导体用连接管压接好外部绕包绝缘带最好密封防水处理就可以。没有接管的话用铜丝拧到一起也可以
发表于 2012-2-25 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
330V和常用的电线没多大区别,只是多了线芯吗。和220V 380V接线一样,压个线耳,缠点电工胶带,有条件的缩根热缩管或黄蜡管或其他可缩的绝缘管就好。
, B# d1 w. ]2 H) B, W1 [8 ~' ]/ l9 I   至于冷热缩终端头没这么小的型号。也没必要嘛。
发表于 2012-2-25 09:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了这个求助,不禁想到这么一句:隔行如隔山啊。
发表于 2012-2-25 10:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个问题还没有解决吗?这么小的电缆直接用绝缘胶带包好,然后用防水的自粘带处理以下就行了,不用太麻烦。
发表于 2012-2-27 13:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这么低的电压,没必要用高压终端头。浪费。。  若要防水用带胶热缩管缩一下即可。。 需要支持,给我发站短即可。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-27 19:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽