各位:" D/ F; c6 Z% v
        如今有一出口项目,对方三相输送是415V(单相240V),而目前我们标准都是380V,但这个系统中还有一个伺服,三相电压是220V的:一种办法是其它低压器件采用415V的,包括普通电机,伺服电机就必须加一变压器实现;但现在有一问题是,如果采用这种方式,器件一个是不好买,二一个就是采购周期相对延长,这个就有点受不了;另一种办法是整个系统采用一变压器,415-380V,器件全部采用通用380V的,而伺服用一单相,因为大多数低功率伺服三相也是220V的,所以380V单相为220V,其它低压器件,如开关电源,接触器线圈为220v,但这也带来一个问题,这个变压器需要人如何做最好,有朋友说三相输入,四相输出,这个方式对吗?这种方式一看好象有点不明,因为,电机380V是三相没问题,但其它器件及伺服1KW是使用的单相,那这样不就带来了三相不平衡问题?这样在输出系统中零线不也会有电流存在,因为三相不能抵消掉,我这样理解不知正确否,同时有没更好的方式,或者说怎样制作更合理的变压器,请有经验的老大们给我们说说,谢谢!
发表于 2011-10-31 20:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
是不是可以考虑做两台变压器,一台380V一台220V,愚见,仅供参考。
发表于 2011-11-24 16:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
你说的不错。可以用一变压器,输出做星形接法,三相四线制输出,这样380V和220V都有了,但这确实会带来三相负载不均衡的问题,这个问题通常有两个解决方案,一个当然是再加一组次级线圈输出220V,这个只需要在定制变压器时,要求有两组次级线圈就可以了,一组输出三相380v,另一组输出单相220V;第二个方案就是看单相器件尽量均匀地布置在三相电路中,使得三相的负载尽量平衡,同时看一下单相功率偏差与变压器的总容量之间的比率,如果很小的话,基本上可以不考虑三相负载不均衡的问题,但要做好电器的接地,以保证安全。
发表于 2011-11-26 18:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们国家的供电系统采用220/380V标准。还有一些国家采用240/415V系统。做为一个正规的出口项目,个人认为最好的方式还是应该采用目地国的电源电压等级。其实这仅涉及电动机和伺服电机的电压改动。因为电压相差不大,改动也就并不困难。去相关厂家的特别订货应不是问题。而且这比再单独增加供电变压器(大概也需要专门订制吧)在时间上可能更快、成本上也应该更节省吧。试想,如果我们进口一套设备,使用的是出口国的电压标准,还要因此而专配一供电变压器的话,是否会觉得这个国家的公司很.....。
发表于 2012-3-23 09:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
采用目地国的电源电压等级方式应该是最好的,改动确实不太困难