有一段压缩空气的管道,需要进行电加热,出口处气体温度为30~45度之间,而且温度变化范围可调(30~45度),温度绝对值误差正负1度。请问怎么弄啊?
发表于 2011-9-13 13:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可能还须要知道气体量??
 楼主| 发表于 2011-9-13 13:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个必须知道吗?
发表于 2011-9-15 08:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
气体流量X温差X比热=总需求热量=电加热输出热量
发表于 2011-10-14 20:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用电加热伴热带,然后装个温控器就可以了,卖太阳能的那就有。
发表于 2011-10-25 10:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用绳式陶瓷电加热器加热,绳式陶瓷电加热器可用于曲面缠绕。在加热时,为保证加热温度准确,选用带温控箱的,实践证明,这种方法是方便快捷的。
发表于 2011-10-26 18:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PID进行调节
发表于 2011-11-3 11:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变功率(或者变压缩机出口流量?)+高精度,如果再高流量........8 G, F6 [9 x8 i& x: ^
给个建议,恒功率加热到45度(有其他热源吗?譬如说冷凝水什么的),下游压缩空气进行配比,调节温度,此系统应该比电伴热调节稳定。