QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1913|回复: 5
收起左侧

[求助] 管径会制约排气扇风量吗

[复制链接]
发表于 2011-9-9 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个简单的进出风系统,选定了一个排气扇,即风量被确定了。这样子,风速是不是就跟管径有关,风速会不会高到音速呢?
发表于 2011-9-10 00:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2011-9-10 00:34 编辑 3 v% f" a/ i$ E) A9 {

1 P" O0 p: j, y2 s8 W& x还与动压有关!!多大的风速就须要多大的动压大约是一定的。
# h" Q, q( R! }) i7 }# e如音速以340.29m/s计算,动压约7259.3mmH2O一般风扇应很难达到此要求。
  D7 e. u3 H5 M管径一般来说是会影响风量。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理

查看全部评分

发表于 2011-9-10 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在风机的风量和风压一定的情况下,风速越大,所需的管径越小,反之管径越大风速越小。风速的大小有一个合理的范围,叫做经济流速,在这一流速下,使用的材料、消耗的能源和阻力损失都是最经济的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 非常在理

查看全部评分

发表于 2011-9-10 22:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
风量跟液体流量一致,管径一定,风速越快,相同时间流过的风量越多
+ G0 I' v4 @6 M8 ^
7 K; h& J- b) f: G# K( l! m9 G. E4 U! t但有一个经济限度
 楼主| 发表于 2011-9-13 17:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
在风机的风量和风压一定的情况下,风速越大,所需的管径越小,反之管径越大风速越小。风速的大小有一个合理的范围,叫做经济流速,在这一流速下,使用的材料、消耗的能源和阻力损失都是最经济的。
% c0 m/ B' H! Fgaoyns 发表于 2011-9-10 09:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 f9 M; ^/ Z% U+ S$ o) c
那么管径100mm,风速21m/s,在正常范围吗?
发表于 2011-9-13 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不敢说!!+ z/ g5 g6 _: @! x9 _; `
一般气体或极轻之粉尘约10m/s
- j; Z9 F; Q: L0 Y+ a6 J21m/s用在木屑,磨轮,砂磨产生之粉尘
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表