发表于 2011-9-8 17:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
      请问,我们需要对泵进行配管,如何对泵的出口管进行选择?- q. T' Y. c7 r; h0 ~: b4 {3 k+ f
      泵参数:杨程70M   流量195m3/H  出口法兰DN100,请问,现在需要开2台泵,总管流量400M3/H,那么我的出口管变径为多少,总管管径为多少,如何选择,选择的原则是什么?
发表于 2011-9-9 10:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般情况下两台泵并联使用,应保持泵原设计的出口流速,即流量增加一倍,总管截面积也需增大一倍。如果泵输送管较长,为了减小沿途阻力,也可将管径增大以减小流速,从而减小压力降。
/ ?! ]' m* p  G, U这里总管选用DN150mm较为适宜。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-9-23 16:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
泵并联后的流量有个计算公式
发表于 2011-9-24 15:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
配管一般原则是:3 N& V2 O; J3 v) N; X' S
首先是系统要求,即需要多大的流量,介质可接受的流速是多少。这样就已经把管路直径的允许范围确定了。水泵出口的尺寸应当在这个允许的范围之内,而出口的接管直径与泵出口一样就可以了。两台水泵(水泵大多数是离心泵,这里默认为离心泵)并联是流量叠加,所以总管至少应该是分管截面面积的叠加再向上圆整。而我们设计习惯是干脆将总管设计成汇流管,面积往往是计算值1.2~1.5倍左右,从而达到一个缓冲的作用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-12-27 10:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
那入口管呢?我觉得入口管更重要,不仅是阻力问题,还有汽蚀问题,有没有更量化的规定呢?
发表于 2011-12-27 14:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在选泵的时候管道的布置意向和管径大小应该有了,否则扬程无法计算。' }* r+ i! _: F
楼主不要修改,否则导致系统出问题。
  n! x* q& f# i9 v# ]: N如果是利旧,要根据管线长度、管件数量、提升高度、终端压力来确定管径(沿程阻力)。
发表于 2012-1-8 16:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
这种东西应该上泵选型手册上去找吧?、