QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2972|回复: 3
收起左侧

[求助] 调功器控制硅碳棒问题

[复制链接]
发表于 2011-8-15 17:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家好!我在做大功率硅碳棒加热炉,用调功器调压(功),9支棒功率在10KW,120-140V,采用星接(一相三支)与角接消费功率应该是一样的,但是用星接大线发热,用角接好多了,是什么原因?
发表于 2011-8-16 14:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
“采用星接(一相三支)与角接消费功率应该是一样的”,这话描述得不是很清楚。# f" y( ?0 g+ q2 T% d
如果所接电压相同,则星接与角接时消耗的功率并不一样。此时,星接时的消耗功率仅为角接时的三分之一。星接时的线电流也仅为角接时的根号3分之一。
* d; {# ~$ N" r; ^- a' \# b. K如果要使两不同接法情况下消耗的功率相同,则要把星形接法时的电源电压相应提高根号3倍。而此时的线电流将是之前角形接法线电流的根号3分之一。4 s( n/ h; C* Z" C+ s( q
按上面所述,星形接法时的电流偏小,其电源线的发热自然就相应较小。“用星接大线发热,用角接好多了....”的结论似乎弄颠倒啦。
 楼主| 发表于 2011-8-18 14:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
2# pangpang ( q) C. P* G7 h; l5 t* V
你好!我在这里面有一个前提,是每支棒用调功器都调到了额定值(电压100V/支)。
发表于 2011-8-19 11:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2# pangpang  % U6 F# s6 D, j
你好!我在这里面有一个前提,是每支棒用调功器都调到了额定值(电压100V/支)。* S  N9 r) o8 u+ j5 ^' q
WENJINGHONG 发表于 2011-8-18 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

* D* G) H& l; ]
, w- h" g/ H4 D* v3 w  x4 X“每支棒用调功器都调到了额定值(电压100V/支)”,则在△型接法下的线电压为100V,Y型接法下的线电压为100V的根号3倍,即173V。输出同样的功率,在较高电压下的电流应该较小。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表