QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2446|回复: 7
收起左侧

[求助] 如何用PLC控制切断刀负载的突变?

[复制链接]
发表于 2011-8-1 09:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 无友 于 2011-8-2 10:13 编辑
" D4 t9 z- ~7 \! K
* |3 f( n9 I- c" e: r9 }) A我们用车床改制的专用自动管材切断机,就是自动送料自动切断那种。( A" y2 j" Z% k6 L% D
现在有一个问题,就是有时切刀钝化后没有及时更换,刀刃碎裂后还在继续进刀,导致刀柄也损坏了。虽然也装了一个超长检测开关,但也不能阻止断刀后刀台的继续前进。
' H. |! i6 K7 m& p8 j我想问问老师们:有没有什么工具将伺服电机的突变电流(这个断刃的负载突变电流要和正常切断时产生的突变要能分辨)转换为开关量,传递给PLC并发出退刀指令回到原点停车。
1 d8 N. t0 d1 r' B4 n如果可行,请老师们说得简单清楚一些,学生对这方面很菜,也很笨!' _& a: U4 x! L2 ~, o2 ]
谢谢!!!
发表于 2011-8-1 12:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应给不用这么麻烦的
8 _4 P; C2 E4 P. }可用光电传感器,在退刀后立即检测,如果破碎立即报警不就可以了吗
& Z/ @! J6 v1 Q  Q; N" N再者,非得等到钝的断刀吗?干嘛不用计数器,到了一定量后重新磨一下# F" d3 ~+ W1 z
用上面两个可以很好的解决问题吗$ W+ o" `& [4 I# ~9 G
如果是伺服电机不好找,频率变化太快了

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-8-1 17:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的老师:: y4 w" J5 G& y: ^* G+ o% O
我要的是在切削过程中若有断刃的情况,就立即退刀,不是等断刃后继续进刀到刀柄都损坏了,再退回来,再检测到断刃已是没有什么意义的了。
8 l+ E3 o8 X& \2 h: m9 e* N6 ?而且,我们现有的料长检测也有此功能,因为前一刀没有切断,加上第二次送料,实际产品就有两倍长,由此也不会产生再进刀的事情。7 ?) X6 j/ M) g' u) B: m( _$ A# @5 f
但这也仅仅只能阻止再次进入循环加工,不能保护我那昂贵的刀柄啊!
发表于 2011-8-2 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我查阅了电子式过流保护器,其中LG的META-MEC EMPR 说明适用变频器二次回路,你可做一下实验。
. v1 ?* s4 \9 D$ A6 b$ U5 G它的频率范围是20-200HZ,在启动电机时躲过峰值电流,启动后再测。$ a1 G- `! m" e- m
还有一种办法是
6 t9 F. z1 F4 e% x& r凭我的想象,进刀装置应该是以轴为中心旋转地把,可在上面安装编码器,进刀开始后计数脉冲,当单位时间内有停顿,可视为刀刃破,自己做一下实验吧
2 _( K! [% s; r; ]( X5 c2 [没有看到实物,只能凭想象力,但愿帮得上你

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。热心。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-8-2 10:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我查阅了电子式过流保护器,其中LG的META-MEC EMPR 说明适用变频器二次回路,你可做一下实验。' N1 Q' \0 x4 p0 m+ |8 L3 Q
它的频率范围是20-200HZ,在启动电机时躲过峰值电流,启动后再测。
* H3 K) a' x& L还有一种办法是+ G5 M5 C3 z: L) |
凭我的想象,进刀装置应该是以轴 ...2 Z0 D! k- J! r" i* w) g
zhengfengrong 发表于 2011-8-2 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 A! g. Y' t* o* e' @
看上去似乎有点像那么回事,仔细一想,还是没明白,伺服电机的转速应该是由脉冲量控制的吧,用META-MEC EMPR检测频率变化有没有用啊?
7 N$ y$ ?" {/ t3 }( w2 y本设备是由普通车床改制,当然是工件(钢管)旋转,切刀往返做直线运动的。
发表于 2011-8-2 13:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
呵呵,那是“电子式过流保护器”,刀刃断了电机力度肯定加大,从而电流增大,电子热保护起作用,给出信号
发表于 2011-8-29 14:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主这点实行起来极为困难,需要在实践中不断的实验才能得到结论。以上得方法都不能很好解决这个问题,还需其它方法。
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看来版主,就是不一样,是用心看问题的。
3 C: X. j, F5 B7 r$ @表面上看,都有道理,实际可操作性是不行滴。