[求助] 关于WINCC的问题

[复制链接]
发表于 2011-7-31 08:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在存放在工控机的西门子程序被另存为了,然后WINCC EXPLORER打开时就不能自动激活项目,要点激活才行,现在我要怎么样才能让它自动激活,而且PLC上SF,BF都亮红灯了,如何解决?先谢谢了!~~~
发表于 2011-7-31 16:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
PLC上SF都亮红灯说明硬件或软件有故障,BF亮说明总线有问题,只要PLC不停机,就能用,亮灯无妨。自动激活可以用工具菜单自动启动工具。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-31 23:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
好的,谢谢,我今天在外面,等明天去看一下再回复!~~~再次感谢!~~~
发表于 2011-8-16 14:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
保存文件时要用项目复制器。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2011-8-16 16:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
用项目复制器是比较安全的,直接复制经常会出现问题!还有一个要注意的是:存储路径最好不要有中文!自动激活在工具栏里可以设置的!SF是系统故障,BF是BUS故障!有可能是你在复制时把里面网络通讯的文件弄坏了!还是用项目复制器重新复制下吧!

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2011-8-16 16:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 tennis0 于 2011-8-16 16:54 编辑 . M6 f$ v" x6 `5 O3 F# _

: O' d5 D/ e2 `' R  ?' Z怎么不能删自己发的帖子!刚才网卡,点了两下,弄重复了!
发表于 2011-9-5 17:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
按照以下操作:! f! j" i' u" w/ I
点击开始--SIMATIC-WINCC-AUTOSTART 先删除原有启动项目,再添加到AUTOSTART,点选启动时激活项目。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助