[已解决] 电焊机地线搭地漏电断路器为什么不跳闸

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-7-29 15:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司车间每个电控柜都安装了漏电断路器,但是车间有很多电焊机,地线都焊接或搭接在钢结构上,等于直接接地了。为什么漏电断路器不会跳呢?
发表于 2011-7-29 16:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先确认断路器型号是否正确,用于人身安全保护应选30mA的漏电保护器,我见过一家公司全部用100mA的,设备漏电时人已感觉触电但不会跳闸,其次某地到处都在生产断路器有些小厂可能未通过安全及质量认证,因此质量是否可靠.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-7-29 17:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这是正常的,对的。这个问题是这样的,首先,无论是工业漏电断路器还是家庭用的级别的,都不会跳闸。有以下几方面的原因造成的:$ x* k, v3 j: z+ }$ ]
1、漏电短路器的原理是检测通过漏电断路器电流回路的漏电电流,即比如简单的直流来说,出去的和回来的电流之和等于零,或者是符合漏电电流的范围级别的(30mA以下的)
: S5 S$ f* D, W8 \2 a2、电焊机的初次级是隔离的,相当于隔离变压器,所以,当次级接地,和初级线圈没有关系,次级单项接地也不会漏电(对电焊机来说,对三相变压器,中性点接地就不行了),假设次级漏电很大,但是初级线圈也没有接地,也不会跳闸,只是电流增大而已。
' d" A" C  b2 K' ~! j   所以,也就不会跳闸了,你可以做实验,用调压器(初次级一起的,非隔离的),接地,就会跳了

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-7-29 19:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
楼上说的比较详细。漏电保护器是针对电气设备漏电,进行相应保护的,也就是说电焊机的初级有漏电 情况保护器将动作。电焊机初级与次级没有电的直接联系,只有磁的关系所以漏电保护器不会动作。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-30 07:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
3# zhengfengrong
+ v7 \3 _( B; D+ ]9 n$ [6 _O(∩_∩)O谢谢zhengfengrong解答。
发表于 2011-8-7 17:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
本帖最后由 wzbvvvv 于 2011-8-7 17:41 编辑 ; y" o0 y& ~6 F, B/ T

! o& ?, k* x6 Y' a/ W! y, f就是呀,这么简单的问题,楼主还搞不明白吗,是不是搞电的呀。普通的电焊机就相当于隔离变压器了。一定要多看书,多思考。     再说,楼主也没有说清楚具体是什么样的电焊机,要针对电焊机的原理图具体分析才行。
发表于 2011-8-16 19:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为,是这样的。
/ q( E# j, i6 z. W6 d& s3 r首先这是正常。+ ~% [& Y1 q9 V) q2 H; B
再次,电焊机的二次侧搭地,和电焊把行程了回路,对于一次侧,没有漏电一说。
3 g0 b5 K- o2 B/ \! R) i/ ?正如楼上说的,属于隔离变压器。