发表于 2011-7-8 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 lauhob 于 2011-7-8 16:47 编辑 ' V) R2 ^5 b& m( j: y. i

) K. R' _! {# A7 |/ }5 d1 O7 x我们锅炉的高温加热器发生内漏,现在要对内部的换热盘管进行消漏并打压,该设备是立式,高度大约8米,我们准备卧式进行水压试验。
" J6 W$ W0 I/ ^0 W' b/ m& C5 i2 \6 q
请问,1、水压试压压力是否为1.25倍的设计压力?' K( N' z2 V2 H: O
         2、卧式试压,是否考虑静压力?还是仍旧按照1.25倍的设计压力?: B+ i2 w1 H  {( f
        
发表于 2011-7-9 08:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
液柱静压力不超过设计压力的5%,就可以不用考虑的