本帖最后由 j.chen404 于 2011-7-6 13:37 编辑 * d8 C" L" }/ M* u' ~! [7 }# n( {
* L3 k+ N& F# i* j! I鹅卵石滤料用作变压器垫层使用,主要吸收变压器漏油。按照国家标准规定::贮油池内应铺设不小于250mm厚的卵石层,卵石直径为50-80mm. " P, K1 A# ?$ D" I
变压器下铺鹅卵石的主要作用:8 X, f/ }. a1 F$ A3 }# z* X1 |
1.吸收变压器漏油,减少事故发生。
: r6 d3 F6 e0 n* q0 ~ H2.事故发生时,可以防止变压器中的油喷溅,避免爆炸 。
. @/ l# s3 k. e8 Z, m3.起火时,鹅卵石可以起到隔离作用,利于灭火。1 Q: M7 A1 `8 d" o
4.变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却。& i# Q- N. G( `+ G2 X
5.鹅卵石绝缘,便于检修、运行人员检查工作。4 n9 Z }; o$ O. s; n
6.鹅卵石具有减震作用。
9 s: z7 j: C' B0 p7.防止杂草生长。 L8 C8 @# s1 f* _+ m' C0 H
相关标准:
6 b% S$ b3 v3 q4 g 电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110KV高压配电装置设计规范》(GB 50060-92)第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。 |