直流与交流继电器的区别是,一个工作在直流电路,一个工作在交流电路。哪么我想问一下它们是否可以互换呢?应该不行是为什么不行呢??是匝数 还阻抗呢?
发表于 2011-6-23 21:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对于线包电源是直流/交流的继电器,不能互换,除了匝数/阻抗不同外,铁芯/衔铁的结构不同。
& A- c( F  U/ A$ R6 T" |对于直流与交流继电器(主控触头是直流/交流电)的,不考虑外形尺寸,直流可代交流用。直流继电器的灭弧方式与交流继电器不同。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-6-24 23:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
下面这个帖子中的讨论可供参考。
- F& K9 N) E! K6 t4 j. _* |" c8 ~! m* V! C( A: o! d
直流交流的接触器有哪些区别?可以通用么?9 u9 _& \' u) X6 _, m3 f( R' i
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=612905&page=1&fromuid=153061#pid2970084
 楼主| 发表于 2011-6-25 11:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
谢谢   1: 用在不同电路! # J( R' ?! K: e
2不能混用!9 \  d: `# i: q" s
3 直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能工作!
  [2 m7 ]/ ~2 M7 B! ~4 ]4 交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路会短路烧毁!
; T/ |" f: U( d1 d  [1 F5 直流的线圈接上交流电,由于电阻大,电抗更大,工作电流小,不能正常工作!
+ m# n- S) y2 P
1 F* i: j3 l; Y: H8 ^$ \同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定5 @. O7 b% w* T2 ^) R
这个问题看起来简单,实地是很复杂的。 & P: p* r! i  o* m' c
一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。 $ B( W& s) D/ V
要判断是那种电压的继电器可以使用判断电阻法和接入电压法测试,逐渐提高线圈电压直到吸合,一般情况下测量这个电压然后乘以1.3左右就是额定电压了。, I% W, A- n4 }" Y$ C1 H

8 L# |. m& \0 C6 H  y, J
/ x4 V! X$ n& L, j; [% U1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器
; n4 @$ t: o$ N/ g1 v7 P2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
, v: \. P" `3 K( {( g! b5 W3 [* |3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
" z) [& |& R( K7 ?4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真参予。感谢您对论坛的支持!

查看全部评分

发表于 2011-6-25 15:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
楼上说的只是继电器的线包工作电源,并不是交流/直流继电器。
% m: O4 l2 K5 p! q# x交流/直流继电器这种叫法通常是指触头的被控制电源!!
发表于 2011-6-27 12:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
交流继电器 a. c.  relay8 k! ]+ F2 A: R  ?# }7 V
输入信号为交流的控制继电器。& y8 K1 a/ ?' R- o! T0 n

& y. z" M. J) w- S# w( u直流继电器 d. c.  relay
, B4 m% z, v+ @; J* g* A3 R# I  M输入信号为直流的控制继电器。