[讨论结束] 电机过热保护问题

[复制链接]
发表于 2011-6-13 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
什么情况下,设备的电机需要过热保护装置? 什么情况下需要过载保护
发表于 2011-6-13 16:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果电机选型偏小或是有可能在出现过载运行的时候需要增加过载保护
发表于 2011-6-14 20:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
过热保护装置和过载保护是电机比较常见的保护装置。过载保护是三相异步的最基本的保护,比如热热继电器。1 e  P+ \) s4 \! Y2 ^; n( N
过热保护装我接触一般用在泵比较多,或者大功率电机保护绕组用,还有它可以弥补过热继电器失灵保护电机绕组不至于温度过高。
发表于 2011-6-15 18:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
过热保护用的不多 大部分是过载保护
发表于 2011-6-16 11:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
过温和过载保护是电机最基本的两项安全保护,作为一个系统动力源,安全运行很重要!6 ?+ {# X/ d& C8 U! z4 u
如果电机前面有变频器,j就不用担心过载保护了,变频器就会自动实现(我知道力士乐变频器有这个功能); 从电机端反馈一个温度模拟或数字信号给变频器就可以实现过温保护.
发表于 2011-6-16 12:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般的进口伺服电机内部都有过热的开关、电主轴也有,普通电机一般过载保护就行了
发表于 2011-6-16 12:52:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
嗯,伺服电机有热敏电阻之类的过热保护(一般没有散热风扇),普通电机只设过载保护;! s$ Z9 U" |  }, {/ a4 _
当然,电机过载时的首要表现就是发热异常。
发表于 2011-6-17 16:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电机的过热保护基本上都是需要的,因为电机过热意味着离损坏不远了,所以一般情况下都是需要的。6 _* P! a( q: K7 B9 d# `- D1 Z
而过载通常指的是电机上的负载过大,它会导致电机过电流,同样也会导致电机发热。
发表于 2011-7-3 09:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
过载和过热基本上是一样的道理,当电机设备过载时时间长了就会导致电机线路过热,所以热继电器具备过热过载的能力。所以一般电动机都是需要热继电器的。
发表于 2011-7-3 09:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
重要的电机除了加过载保护外还得加热保护!/ y& D6 J$ b1 A) a
过载一般用热继电器!热保护一般在线圈中预埋温度检测元件如PT100,通过温度测量继电器等检测温度,并执行预设任务!
发表于 2011-9-27 16:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电机过载保护与过热保护基本是一样的,大功率电机在绕组里预埋测温热电阻,通过温控仪可以保护电机,正常情况下电机都有过载保护。
发表于 2011-10-13 20:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
起重机中起升电机用过热保护
发表于 2011-10-18 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
大功率自身发热量就大的最好加温度保护
头像被屏蔽
发表于 2011-10-23 16:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-31 20:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
一般情况下电动机工作在接近或达到额定负载的情况下都应该有过热保护,过载保护只有在电动机一定时间内持续过载才会动作,热继电器有延时性,只在过载一定时间内动作,启车时电流大时间短,不会动作。而中大型电动机如果在短时间内频繁启动,电动机内部温升过高,但并没有过载,过载保护不会动作,所以过热保护(也叫温度保护)在大中型电动机中尤为重要,同时理论上电动机过载时必会发热,一旦热继电器失效,过热保护也会起作用,也算是双重保护吧。
发表于 2011-11-3 15:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为过载和过热是相辅相成的 电机输出功率超过额定功率后,既过载,在过载的同时,因额定电流增大,必然过热。过载和过热保护应该算是二重保护吧,避免一个保护失效后,另一个起作用。避免出现危险。
发表于 2011-11-6 10:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
按照惯例做,如果没有用过,咨询生产厂家,应该怎么做。如果是厂家,不知道怎么做,就应该去用户实习实习!
发表于 2011-11-7 09:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在技术先进了,微机综保这两项都带,都投也行对于高压电机来说。低压也有,不过对于低压电机,可以不配过热保护。过载保护,装置有就投,不易过载的设备可以不设。
头像被屏蔽
发表于 2011-12-22 21:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-29 19:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
过热过载保护是电机保护基本保护,应该加装
发表于 2012-12-28 19:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
过载和过热是相辅相成的 电机输出功率超过额定功率后,既过载,在过载的同时,因额定电流增大,必然过热。而热继电器的动作会有一个8-10S延迟性,如果要保护大功率电机建义考虑是用电动机保护器,比如正泰的JD-5B系列