[已解决] 星三角电机启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-6-10 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 njzhfe 于 2011-6-12 08:02 编辑
, E0 L% k) T4 w5 N2 r' V) ?6 C: D0 {$ l+ k' i/ A1 Y( u% R
单位有一试验台,30KW电机,采用了星三角降压启动,可是在星转三角是老是跳闸,不知是何原因(排除接触器大小原因)
1 F2 h. e/ P" }( D9 {) _+ x1 H3 C6 R7 a# X" X4 q+ G' |# t
另外星三角启动可以在主电路前面加上倒相开关吗(控制电机正反转用)
+ Y8 ]1 A( M) _: W4 i& U8 Q  o$ F5 f# s; T/ g" Q* I$ J" B) B
不知各位大虾有何好的办法解决
发表于 2011-6-10 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1、可以加倒相开关!容量要足够!
7 k- L9 r5 H/ s8 I% `2、跳闸的原因可能:a、热继电器偏小;
; x0 ]: [0 N5 K& S- ]/ q                   b、负载过大,原因是星三角起动仅适合轻载;
& X1 o3 j8 f5 o; R2 u! ]" ?  q                   c、供电线路偏小、电压偏低。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-10 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢二楼
0 q2 e, s. M7 ^* ^试过几种办法都不行,电机标明运行方式为角形,不知跟这个有没有关系/ D4 c/ ^7 x2 Z9 v) ?4 `3 n
如果加了倒相的话,那UVW1跟UVW2是不是全乱了呢
发表于 2011-6-10 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
转换的时间可能过短,冲击电流过大。为什么要接倒相开关呢?如果需要反转直接接正反转控制好了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-11 08:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
因为这是泵的试验台上用的,所以有时是正转有时是反转,- M' B5 U* ]) a: E8 A7 Q( h
+ O& q1 C  T4 e" C  F
当时有个现成的电气箱,只是星三角启动的,所以想用上,但是里面加不上正反转了/ Y2 l  j  i4 }7 B7 I% o3 x7 N
1 D$ r: u, g9 ~7 X: B% Y
我换个时间继电器试试
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
解决了,郁闷啊,现在也不太明白呢. U: i! ]4 c+ e8 {( k
( J: |" [( G/ ~0 ?3 y8 l
最后只把主接触器的一根线倒了一下,把V1跟W1倒了一下,可是我看电气图这样不对啊,有明白的不,解释一下6 A4 o9 A* n9 E8 ]& M5 m) u
0 Y0 h0 R! o& y
主接触器电气箱中UVW1到电机接时V1接的W1,W1接的V1,
0 Q( X" L3 w1 Q星接触器与角接触器没有变

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 求助后,积极认真求解。

查看全部评分

发表于 2011-6-12 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
6# njzhfe 5 k/ B2 D  j! a2 N7 |$ A
星形启动切换至三角形运行时,电机转向不一致,瞬间反向冲击电流大,引起跳闸保护。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2011-6-12 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-12 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般37KW以下可以用星三角,再大就不行了;  跳闸的原因可能是空开选的过小,或者空开对应的值未整定好
发表于 2011-6-13 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
相续不对,在星星的时候相续是对的,单在转三角的时候相续不对,造成了跳闸