[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?3 u+ m4 f5 G" Z

9 C$ h5 E0 Y- c: `! P! o* I
% D8 G; `! t( C0 |( _
: _1 Z9 v, @: ?8 D; C$ Y& Y) C7 \$ X% A( R, _, H' _/ o) B$ X
我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  
. M6 k' C+ N; P  o2 S; _& @- K# @  }/ E( ]
& v' ^! j  A3 U* F; D3 ?% g+ p
中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      
3 |; r8 k( V! j# E- o( ~3 X5 O
  J; W- \+ G; C& d' q+ n' n$ B! j4 ]* q
各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。# ?+ ]8 |+ G; ~7 h0 p$ q
看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech 8 o! K( f- Q" O8 D) n2 o3 `  `2 {
就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?$ ]4 a4 D# u$ ^. r- w
普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很' `6 m. f3 Z- N% q
急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!# b8 H8 C6 d% b" H" `" c% U
可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,, K1 i4 X4 ?. a# r5 {
以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)& P0 q' N: X% L/ i7 w  l
LD       M8000, e. |: v$ M- y+ o
MPS/ X4 K4 p, i; v; o) W8 V
ANDP   X1( L  j& F! d7 u1 X3 D1 c. y5 m' @
OUT     C1 K48 k) Y* {# s1 q  n6 a9 \5 }
MRD1 ?/ m3 t4 C( I( G
LD       = C1 K1" ~9 s0 i3 z. c% i) p0 e) Z
OR     M1
1 L1 t5 r; g* S, D% CANB
; O: s+ V4 L$ [5 f8 I  NAND     < C1 K4
: W# Z) ?1 b& A- L! n4 d- Z$ PANI      X2+ S; q# ~3 C% E$ }
OUT    M16 }8 t' P! Z9 @& V9 u' [
MRD   - o' W' X6 D6 ^; q! o: _
LD      = C1 K24 t, i' r* f% w. D( ^% g# _
OR     M2+ U: |% Y- u8 ~! @8 ~0 ^" t
ANB # A' k2 u: X4 q. O( Q+ }* _' V
AND   <C1 K3
' k  o2 Q' {# ]) i% R/ gANI    X22 M0 e6 d1 V5 a9 o# Z  c- z+ I
OUT    M2$ }, W% i* U0 @0 ~# T" f0 i' x& f1 l
MPP: e* _# d3 }" E; S
LD      = C1 K4; ]( s" c' f- n
OR    X2; L# r4 G; l2 I0 V5 [) s0 c
ANB     : Y5 C8 y3 C# I, z9 X
RST   C1 # y3 Y! q2 w  M- {- s9 U+ q
END
# y( X7 j6 i6 U0 ^+ T% o  f5 a- _5 c/ g: c2 F! ~1 R

* {' L' z) M2 ?9 W" }2 q7 _X1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。' j: W' \8 |) Y' |
X2 为急停按钮。+ F' ]# D) p3 Q! A' {1 u3 A
* X" G7 Y$ {+ D" J4 s" ~