[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?8 y3 w# P- b! r
# Q% j# |/ r& m; E5 P
% M8 u$ `& C" g' ?% p
/ B- t# ~8 O  ^

8 o8 Q, O, W2 e# w* t; T$ q我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  * m& |% ?$ `& e, y+ K; m! o

' s' z- p, t) ?6 K; M6 {' a- ?6 M) V, K, U. q
中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      7 E& [' Z- F1 P8 u
4 x0 g  q% B  j2 f: W2 S, @' e
5 l  v- i; u- E. ?9 }- _! I
各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。
: ^& a+ n5 `9 k% p) M% d/ E1 [+ W看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech
8 w+ V( F5 Q$ A5 }) ^; t就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?# o! M* G# s; P$ w& v, r
普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很
" |+ \$ g2 b% E急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
* ?) z/ y" j4 y. k* V可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,
" y. \& x% F6 m: c. A. u以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考)
8 [2 i2 W$ f* F% s3 i3 B( m LD       M8000
2 z! `: l% @. R* IMPS$ }, f; B0 j! g8 n- T
ANDP   X1
$ g6 s# [! ^. Z( }  Y& U' e' G3 mOUT     C1 K44 P& p; J2 C1 L
MRD
' ]9 z4 g6 W, G* g4 g8 \LD       = C1 K1: u/ j$ F/ w8 \8 z! K
OR     M1
, n4 ~# R7 o, A- M. o, E1 |ANB
9 [6 R( Q# f2 W. S" s9 X1 l. }AND     < C1 K4
# l* E% Z" }* d0 s6 e3 m* A3 @ANI      X22 `" M/ v. B$ a& O
OUT    M17 t7 M  x0 a: k
MRD   ! `( ?9 p7 X  j( k$ Y8 F
LD      = C1 K2
  H& @9 x0 t# }! q* {' [+ h2 ]OR     M2) U4 ~" Z) G4 o; y) D+ {4 d5 {
ANB
8 a3 r: B; g3 p% S" x. Q: |. l7 |AND   <C1 K3! f" y; @9 G( k; [2 S& ?& [
ANI    X2% S/ o& z! l" ]6 q4 `# ]3 d' k
OUT    M2
2 i+ p* b4 v& o! U, |3 MMPP
1 B) v. r6 l" e" O+ H4 }6 {LD      = C1 K40 ]! p& O* N% ^# P3 `! _
OR    X2
5 T. I9 m/ e3 @) x4 [5 QANB     
+ @' b* g* ?! P/ RRST   C1
* }& \+ m) M& a  R2 ~, T( X  JEND
& m' e  V$ U3 t: B6 k8 X1 s5 _/ k

2 O- [' o' P( v- rX1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。! O; j* ?- S1 F% ^4 X
X2 为急停按钮。+ M; a3 w; n* E* v
- P8 u3 V% c, o3 O7 b+ p