如题,已经正在运行的设备上,怀疑fm354模块有问题,可以直接买新的更换而不需要设置参数什么的吧?它的数据是加电后cpu重新传送的,对吗?
发表于 2011-5-18 09:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以!
8 s( s2 l2 }! [3 O如果要详细了解我给你一个下载地址,文章为西门子的资料:FM354快速使用入门!6 w! a% n( v) L9 n8 ~9 g; ?
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/15238500.html
 楼主| 发表于 2011-5-18 12:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢谢,那个资料我看过了,就是说了FM354如何连接以及设置参数,并生成系统数据库。然后在cpu重新启动后将有关参数传送到FM354模块。因为我的设备之前是正常运行的,所以就已经有了SDB,所以就可以直接更换新的FM354模块而不用再设置参数了。应该是这个意思吧
发表于 2011-5-19 21:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
是的!是你这样理解!$ |; C# T3 D! Q8 F/ I
请注意,有些同型号的模块,版本可能不同,也就是订货号不同!就不能直接换!