    请问高压电机的电缆从地下穿线管中引出,分成3芯进入电机的接线盒,请问对这3个分支或分支的接头做何种绝缘,有没有相应的标准规范,请指教
发表于 2011-5-6 18:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
按室内高压头的办法接!
: R8 u1 W. x/ h* B# u+ O6 l高压电缆头附件箱中有说明,一清二楚!
 楼主| 发表于 2011-5-6 20:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我不是电气专业,请明教
发表于 2011-5-6 20:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
我们厂的10kv电机高压电缆,就是直接接到高压接线柱上的。
发表于 2011-5-6 21:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你不是电气专业的,我本人建议你不要去做!!!! F& u: }, [- X
因为做高压电缆头专业性很强,不按要求认真做很容易放炮!
发表于 2011-5-7 08:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
高压头一般由有资质的施工单位做 一般自己不做 了解一下就行 高压电缆头有说明书
 楼主| 发表于 2011-5-7 08:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
对,我仅仅是想了解!
发表于 2011-6-20 18:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
还有就是电缆进电机接线盒的地方最好用电缆皮再包以下,因为高压电缆头虽然绝缘够了,但强度不是太好,这样可以更好的保护电缆的绝缘强度。
发表于 2011-9-11 20:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用3M电缆头吧
发表于 2011-9-11 22:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我们厂的6KV电机就是按室内高压头做好后直接接的
发表于 2011-9-16 22:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是电缆终端呀?
发表于 2011-9-20 18:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个没有什么明确的标准,只要接好电机端子后用2400V的兆欧表摇一下绝缘,正常就好了,然后电缆与挨着比较近的,夹的比较紧的地方用电缆皮垫一下就可以了。
发表于 2011-9-21 13:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
其实主要看电压等级和电缆的结构
) L( v% ^/ f! p9 H( g3 R1、如果是6kv以下的电缆线芯没有没有外屏蔽的话可以直接压线鼻子接到电机接线柱上,端子及导体裸露部分最好用绝缘胶带包一下然后外部缩一根热缩管。  ~) X, N9 S5 k5 M+ v: }
2、如果是10kV及以上的交联聚乙烯电缆,因为线芯有外屏蔽所以必须安装电缆终端,10kV的电缆终端配有安装说明书和相应的材料,但是电缆线芯的处理需要有经验的人员操作,没有经验的人在屏蔽切断处处理不好容易出问题。
- L$ p1 v2 B7 r2 @& r( |3、如果10kV电缆采用无外屏蔽的电缆结构,则安装6kv及以下的电缆操作施工
发表于 2011-10-12 18:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没事什么特别要求,就是要做电缆头。一、个头300多的就可以啦!关键是工艺
发表于 2011-10-12 20:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连